集中热水机械循环闭式系统,气压膨胀罐的大小怎么选择?怎么定压?
集中热水机械循环闭式系统,气压膨胀罐的大小怎么选择?怎么定压?
12楼
TO netbirdym 大虾
谢谢回答!
1、所谓系统中的恒压点就是在系统运行和停止运行时,该点处的压力始终保持不变,该点的压力值等于静压线的压力值。静水压曲线是系统停止工作时,系统上各点测压管水头的连接线,它是一条水平的直线。静水压曲线的高度必须满足两个技术要求:(1)与供热系统直接连接的供暖用户系统内,底层散热器所承受的静水压力应不超过散热器的承压能力;(2)与供热系统直接连接的供暖用户系统内,不会出现汽化或倒空。
如果循环泵的入口点为恒压点,那肯定就在循环泵的入口处。膨胀水箱定压时,恒压补水点的位置一般设在系统的循环泵入口处。运行的实践表明,其位置设在供暖回水干管的除污器前为最好,这样不仅可清除补水管道系统中的污物,而且可保证补水运行安全。如果设在除污器后的泵入口处,一旦除污器被堵或流水不畅,容易出现补水量骤增,使供水压力增加。
但是,采用变频调速补水定压方式,当系统停止运行时,循环水泵入口处压力等于静水压线值,可是系统运行后,此处压力明显下降。若继续补水,使循环水泵入口处压力升高至静水压线值,这时再停止系统运行,将会发现,静水压线值明显上升,不再是原有数值。这一现象表明,恒压点不在循环泵入口处。
2、假如采暖系统中的循环水既不与外界空气接触又不向外释放,这样的系统称为闭式系统。
系统中的水与外界空气有接触,或系统中的水向外界释放或流失,系统需要不断的补水,这样的系统称为开式系统。
那膨胀水箱(非定压罐)不与大气接触吗?
以上如果不正确之处,请多指正!!!
回复
13楼
TO siceman:
谢谢你的回答,只要我们有所提高,就是论坛真正的意义所在吧!
1、在工程实际中,是设在除污器前吗?那设水箱时考虑压头时,除污器的阻力考虑吗?系统停运了,如果除污器有堵塞时补水效果呢(水利工况稳定吗?)?
恒压点是个理论概念吧?!对于补水泵定压,无论是连续补水或间歇补水,定压点都是一个波动的(间歇补水要求上下限压力差不小于0.5Kg)!随着连续补水系统中调节阀开度调整或间歇补水系统中泵的起停,系统的定压点都在波动!有何恒压可言?
2、开式与闭式的概念是指循环水与大气接触与否,膨胀水箱定压系统只是水箱接触大气而已,整个系统循环水并不接触大气!
如果有水箱接触大气就算开式系统,那补水泵系统也有补水水箱啊?它也接触大气的啊!那带开式补水箱的补水泵系统也是开式系统拉?
开式与闭式看其循环泵的扬程计算就可知道!(带膨胀水箱的机械循环系统的泵与带补水泵的机械循环系统的泵不同吗?)
特别想知道你接触的实际工程中补水点设在除污器前?水利工况如何?
请指教!!!
回复
14楼
TO netbirdym 大虾
1、如果设在除污器后,除污器堵了,会出现什么情况?
2、如果你认为恒压点只是理论概念,我无话可说。
3、那到底那种系统属于开式系统?
回复
15楼
to siceman:
1、你认为定压点应设在除污器前,我理解,只是问问有实际工程吗?设在除污器前后那定压点压力取值一样吗?
2、恒压点就不说了吧!
3、开式水箱——循环泵——用户——开式水箱,这种循环是开式系统,泵扬程是用户到开式水箱的高差和管道阻力之和。
回复
16楼
我是做膨胀罐的你可以打电话给我0755-26583091潘生或Email:yjpan@taxun.com
回复
17楼
to siceman ,netbirdym 大虾 :
二位讨论激烈呀!
卫生热水系统和采暖热水系统中闭式系统,开式系统定义一样吗?膨胀罐的作用一样吗?
回复
18楼
卫生热水系统和采暖系统的开式与闭式系统差不多!卫生热水系统中的膨胀罐作用主要是缓冲热水量!保证热水供应水量稳定!采暖系统膨胀罐有热水膨胀缓冲、定压两个作用!
回复
19楼
to siceman ,netbirdym 大虾 :
其实2位都很厉害...不过我看来看去,其实2位观点都没错,尤其在开式系统上,2人说的都不错啊,netbirdym的论点我就不说了,siceman说的也对啊,他意思是系统中的水与外界空气有接触,或系统中的水向外界释放或流失,系统需要不断的补水...不就是系统的水接触空气,如果要不断的补水,那肯定有流失,肯定接触空气啊,所以我觉得2为观点都很正确...至于恒压点,开式水箱或者膨胀罐我觉得siceman说的更准确点...虽然我也是暖通的...另外暖通和给排水我觉得是一家的,谁也离不开谁...非常感谢2位的讨论,学到很多...
回复
20楼
说了这么多,这么没有一个回答楼主问题的,怎么进行选型计算?