急!水幕的布置和设计资料哪位大侠有?
waterlife
waterlife Lv.3
2006年10月12日 19:37:50
只看楼主

水幕的布置和设计资料哪位大侠有?最好能带张图纸 小弟感谢万分!对水幕系统第一次接触,很多东西都不懂,规范上的那几点看不明白,希望各位指教。喷规中7.1.15防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕宽度不小于6M。采用水幕喷头时喷头不少于3排。。 间距如何确定的? 看过论坛上的资料还是不懂 希望高手指教。

2006年10月14日 19:40:48
2楼
请教下大家 水幕喷头间距按0.8米布置对吗 ??
回复
ah-wangjun
2006年10月14日 22:18:12
3楼
能问一句,你在什么地方设置水幕?
回复
waterlife
2006年10月16日 10:09:36
4楼
一个酒吧的观众厅 我传下图纸,谢谢版主。水幕的没见过,多指教 谢谢了!
回复
waterlife
2006年10月16日 10:10:48
5楼
版主帮忙看下 该布置的地方及间距
回复
ah-wangjun
2006年10月16日 11:32:03
6楼
图纸看了,我不懂那里要求你做水幕的?
回复
waterlife
2006年10月16日 18:41:37
7楼
图中的,是这边的一个高工说的,信不过啊
回复
ah-wangjun
2006年10月16日 23:34:57
8楼
那个中间的水幕是那个高工布的吗?他是学什么专业的?
从规范8.7.1B条来说,必须设置喷淋,设置喷淋后,防火分区最大面积可以达到2500x2=5000,你的整个面积大概2800不到,所以无需考虑防火水幕分隔,再说现在由于特级防火卷帘已经很普遍,防火水幕已经很少采用除非是在舞台上,防火水幕的封闭口是有限制的,15米x8米,规范有规定,不是像你图上那样胡乱拉两下就是防火水幕了。
回复
waterlife
2006年10月17日 08:20:13
9楼
她让我这样画 我推了不画,我这边的总工啊 。感觉很糊来,我都害怕了,哎。痛苦啊。她说是别人改的工程 随便画好了。
回复
waterlife
2006年10月17日 08:21:50
10楼
我想换单位了 可惜不好找设计单位啊。
回复
ah-wangjun
2006年10月17日 10:28:28
11楼
估计你是装修设计单位的,这种单位对于给排水来说,更是灾难,做装修的少有懂得消防的,胡搞的很多,要命。
回复