这是一座人形天桥的柱子,柱子的截面尺寸是1200×2400,长方向截面配筋是15根32的,短方向截面配筋是10根14的,对称配筋的。我们知道在平行于弯矩作用平面的长边截面是通过偏心受压计算配筋的,而垂直于弯矩作用平面的短边截面,只需按轴心受压来验算(柱轴线在中间),如果在短方向柱子混凝土和钢筋的抗压强度能够抵抗轴压力,就是按构造配筋了,一般的当偏心受压柱的截面高度h>600mm时,在柱的侧面上应设置直径为10~16mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋。问题如下,如果短边截面的10根14的钢筋只是构造钢筋,那么他的搭接和锚固需不需要按纵筋的要求来执行,比如说不能在非连接区内连接、相邻的2根钢筋要按连接方式的不同错开一个长度、在柱顶的锚固等等。
在现场看到短方向的10根14的钢筋是在非连接区搭接的,并且错开长度也没有0.3laE,因为是第一次做桥,第一次见到这么大的柱子,对于这种配筋方式的构造钢筋是不是也要同其他主筋一样的要求。
2楼
对于独立的桥墩柱,由于这样的结构基本都是单向受力的,所以配筋会是在受力方向配的多一些,非受力方向,也就是平面外方向都是按照构造来进行配筋的。这是出于经济、合理的方面来考虑的。非受力方向,只要满足构造要求是不存在任何问题的。至于钢筋搭接位置,由于是非受力的构造钢筋,不用套用受力的构造规定,只要满足构造的最小要求就可以了。
但是这种结构形式是否能承受地震的问题,现在工程界有异议的声音很多,在日本阪神大地震以后,学者们去参观考察,发现这样的结构发生倒塌和损坏的很多,当时专家学者们曾提出要加强该方面抗震的意见,单位由于当时国家经济还不是很发达,所以就搁置了。去年日本大地震和08年四川大地震这类结构发生的问题也非常之多,这些已经引起国家的关注,估计会在不久的将来会有所改变。
回复
3楼
首先感谢楼上的回答,然后我又有疑问了
1、柱构造钢筋的要求101-1我真没找到。
2、柱短边截面,也就是垂直于弯矩的作用平面,不能说不受力,即使在这个平面是轴心受压,同样需要按轴心受力构件来验算当年混凝土和钢筋的抗压承载力满不满足要求。当不满足要求时,同样是需要按计算来配筋的。究竟是按构造配筋的还是计算配筋的,只有设计知道。
回复
4楼
小东西也长见识啊!应该是对称配筋吧,抗震性能会好得多
回复
5楼
根据柱子的受力特点,弯矩大的配筋多
回复
6楼
怎么长边的钢筋还粗些呢?
还有“我们知道在平行于弯矩作用平面的长边截面是通过偏心受压计算配筋的,而垂直于弯矩作用平面的短边截面,只需按轴心受压来验算”
这句话说反了吧?
应该是:在弯矩作用平面内的短边截面是通过偏心受压计算配筋的,而垂直于弯矩作用平面的长边截面,只需按轴心受压来验算”
回复
7楼
一般来说,为了增加截面抵抗矩,以及稳定性,总是把长边与弯矩作用方向垂直设置
回复
8楼
就是说偏心受压构件一般为矩形截面,矩形截面长边与弯矩作用方向平行。
回复
9楼
这样实际上受力钢筋就刚好布置在短边上了
回复
10楼
楼上的赶紧翻翻你的大学课本好好看看,长边放在弯矩作用平面,按偏心受压构件计算时,当对受拉区钢筋合力中心取矩时,因为截面尺寸长,压区混凝土的合力点到受拉区钢筋合力中心的距离是不是更大,抵抗矩是不是更大,受压区钢筋再对受拉区钢筋合力中心取矩,得到的抵抗矩是不是也是更大, 最后呢,用长边布置在弯矩作用平面得到的截面抵抗距是秒杀短边的。
回复
11楼
这么大的截面,抗压强度应该能满足要求吧,何况受压是混凝土的强项。
回复