兄弟们进来看看,柱筋的问题,有图!
yiyijinsim
yiyijinsim Lv.6
2012年03月25日 21:11:49
来自于建筑施工
只看楼主

这是一座人形天桥的柱子,柱子的截面尺寸是1200×2400,长方向截面配筋是15根32的,短方向截面配筋是10根14的,对称配筋的。我们知道在平行于弯矩作用平面的长边截面是通过偏心受压计算配筋的,而垂直于弯矩作用平面的短边截面,只需按轴心受压来验算(柱轴线在中间),如果在短方向柱子混凝土和钢筋的抗压强度能够抵抗轴压力,就是按构造配筋了,一般的当偏心受压柱的截面高度h>600mm时,在柱的侧面上应设置直径为10~16mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋。问题如下,如果短边截面的10根14的钢筋只是构造钢筋,那么他的搭接和锚固需不需要按纵筋的要求来执行,比如说不能在非连接区内连接、相邻的2根钢筋要按连接方式的不同错开一个长度、在柱顶的锚固等等。

2012-03-23_14-09-45_340.jpg

在现场看到短方向的10根14的钢筋是在非连接区搭接的,并且错开长度也没有0.3laE,因为是第一次做桥,第一次见到这么大的柱子,对于这种配筋方式的构造钢筋是不是也要同其他主筋一样的要求。

2012-03-23_14-09-45_340.jpg

免费打赏
my96123
2012年03月28日 14:37:52
12楼
受力钢筋布置在弯矩作用方向的两对边才对哟!而弯矩作用方向一般(注意是一般)是长边方向,所以钢筋就布置在了短边方向!
你说呢?
回复
yiyijinsim
2012年03月28日 15:15:37
13楼


麻烦你想想梁的钢筋是怎么布置的。
回复
xiheboy
2012年03月29日 10:00:00
14楼

弯矩是作用在长边方向,但其实是短边方向的力形成的力矩吧。梁截面是这样的
回复
我本平凡
2013年07月09日 15:30:42
15楼
个人认为配筋偏小