我站有三台高压柜综保装置写的是线路保护,接入的是2000KVA变压器,变压器保护一直没有接入,运行有一年了,今年变压器低压侧负荷已达2400KW,想问问大家最简单的接入保护方法,我想把超温跳闸、泄压阀动作并入跳闸线圈(变压器没有瓦斯继电器,只有一个泄压阀信号),外接一个指示灯作高温报警
我站有三台高压柜综保装置写的是线路保护,接入的是2000KVA变压器,变压器保护一直没有接入,运行有一年了,今年变压器低压侧负荷已达2400KW,想问问大家最简单的接入保护方法,我想把超温跳闸、泄压阀动作并入跳闸线圈(变压器没有瓦斯继电器,只有一个泄压阀信号),外接一个指示灯作高温报警
12楼
来这里学习了。
回复
13楼
对,非电量保护要跳闸的不进装置直接启动跳闸CK的,部分综保说明书中有好像
回复
14楼
看综保型号和说明,是否可以把“非电量”保护接入,加入保护逻辑。
线路保护是速断、过流、零序;
变压器保护也有速断、过流、零序,只是还有“非电量”保护的“温度、压力”等,当距离远时,控制电缆的可靠性变差,所以,不接入非电量保护的也常有。
回复
15楼
楼上朋友请不要灌水,小心被封IP,谢谢!
回复
18楼
话是这么说,少一个环节,当然可靠性更高。但是这就需要变压器每一种非电量保护都需要同时提供2对接点。一对去跳闸回路,另一对去信号回路,以免保护动作跳闸了,不知道怎么跳的。
但是实际上现在的微机保护也可靠了,现在大多设计似乎都将非电量保护先接入综保装置,然后靠综保装置区跳闸。优点是不仅节省接点,而且事故记录可以保存,并能实现远传。
回复
19楼
不能超这么多负荷吧,学习
回复
20楼
路过学习 。。学习
回复
21楼
学习来了,呵呵
回复