配电箱里面断路器的问题
1710125
1710125 Lv.2
2006年10月12日 13:47:25
来自于断路器
只看楼主

我今天仔细看了,上面的总断路器是600A的,但是下面的小断路器加起来却是1200A的,那是不是不能很好的进行保护啊?请教高人解答,悬赏10分.

我今天仔细看了,上面的总断路器是600A的,但是下面的小断路器加起来却是1200A的,那是不是不能很好的进行保护啊?请教高人解答,悬赏10分.

1160632045846.JPG


1160632045888.JPG

免费打赏
longps79
2010年09月05日 10:54:05
32楼
楼主没有水清楚吧,
上级总断路器600A,分支之和1200A,
这样用是可以的,前提是你所有的设备不会同时用,如果有这个可能,那就会总跳闸
我记得读大四时 公寓的总断路器一到晚上总跳.
回复
wuweijinwuweijin
2010年09月05日 12:39:03
33楼
支持国货吧,同时使用有多少?钳型电流表测下
回复
zdh8888
2010年09月05日 17:53:05
34楼
下面的分路断路器怎么这样装呀,