我今天仔细看了,上面的总断路器是600A的,但是下面的小断路器加起来却是1200A的,那是不是不能很好的进行保护啊?请教高人解答,悬赏10分.
我今天仔细看了,上面的总断路器是600A的,但是下面的小断路器加起来却是1200A的,那是不是不能很好的进行保护啊?请教高人解答,悬赏10分.
12楼
对
回复
13楼
对,我支持
回复
14楼
下面的小断路器横装不对吧,应竖向垂直安装。
回复
15楼
我看到上面的好象是日本货吗,好象是三菱公司的产品啊,呵呵,我想告诉楼主啊,将来要是日本人来再攻打中国,那么他们的子弹就是你给他们造的.
还是先回答你的问题,只要分支线路的任何其中一个断路器的容量小于上一级断路器的容量,那么他就能很好的取到保护的作用,除非是产品质量缺陷,有问题.
我本人非常的不主张使用日本货.
回复
16楼
回复
17楼
支路开关累加总电流大于总开关电流的情况很常见,因:支路开关累加总电流乘以需要系数=计算电流计算电流。需要系数值视不同用电负荷定,如住宅取0.6~0.8-----。
回复
18楼
强烈反对使用日本产品,保护民族企业。
回复
19楼
mrzdw
列兵
发短消息 加为好友 14# 大 中 小 发表于 2006-12-1 16:25 只看该作者
下面的小断路器横装不对吧,应竖向垂直安装。?????????????
学习好了再来!!!
回复
20楼
同意:) :) :) :)
回复
21楼
不回答使用日本货的贴子
回复