配电箱里面断路器的问题
1710125
1710125 Lv.2
2006年10月12日 13:47:25
来自于断路器
只看楼主

我今天仔细看了,上面的总断路器是600A的,但是下面的小断路器加起来却是1200A的,那是不是不能很好的进行保护啊?请教高人解答,悬赏10分.

我今天仔细看了,上面的总断路器是600A的,但是下面的小断路器加起来却是1200A的,那是不是不能很好的进行保护啊?请教高人解答,悬赏10分.

1160632045846.JPG


1160632045888.JPG

免费打赏
tiger2006
2006年11月30日 19:18:33
12楼

回复
tiger2006
2006年11月30日 19:19:14
13楼

对,我支持
回复
mrzdw
2006年12月01日 16:25:07
14楼
下面的小断路器横装不对吧,应竖向垂直安装。
回复
hu_shenghua
2006年12月02日 09:38:14
15楼
我看到上面的好象是日本货吗,好象是三菱公司的产品啊,呵呵,我想告诉楼主啊,将来要是日本人来再攻打中国,那么他们的子弹就是你给他们造的.
还是先回答你的问题,只要分支线路的任何其中一个断路器的容量小于上一级断路器的容量,那么他就能很好的取到保护的作用,除非是产品质量缺陷,有问题.
我本人非常的不主张使用日本货.
回复
plainlife
2006年12月04日 17:17:34
16楼
回复
tnazxc
2006年12月05日 08:30:27
17楼
支路开关累加总电流大于总开关电流的情况很常见,因:支路开关累加总电流乘以需要系数=计算电流计算电流。需要系数值视不同用电负荷定,如住宅取0.6~0.8-----。
回复
lidongliang2005
2006年12月09日 11:06:07
18楼

强烈反对使用日本产品,保护民族企业。
回复
jingjingzhou1687
2008年12月29日 21:17:41
19楼
mrzdw
列兵

发短消息 加为好友 14# 大 中 小 发表于 2006-12-1 16:25 只看该作者
下面的小断路器横装不对吧,应竖向垂直安装。?????????????

学习好了再来!!!
回复
ots10
2009年01月12日 18:56:10
20楼
同意:) :) :) :)
回复
y20011977
2010年07月22日 11:31:03
21楼
不回答使用日本货的贴子