求助:电动机与电容补偿器如何连线?
hxm730510
hxm730510 Lv.2
2006年10月12日 13:18:33
只看楼主

再有220KW螺杆压缩机组电动机一台,星-三角启动,准备采用77KVar电容现场补偿。请教大大:电容器与电动机应如何连线?可否直接把电容器与电动机线圈连接?若这样连接会对启动造成什么影响?

再有220KW螺杆压缩机组电动机一台,星-三角启动,准备采用77KVar电容现场补偿。
请教大大:电容器与电动机应如何连线?可否直接把电容器与电动机线圈连接?若这样连接会对启动造成什么影响?
lilin1017@co163
2006年10月12日 16:21:12
2楼
最好不要直接把电容器与电动机线圈连接,因为星-三角启动中,切换停电,设备靠惯性运转,电动机变成发电机,有可能击穿电容。
我们厂风机星-三角启动,因为电容器与电动机线圈连接,切换电动机变成发电机,马上又加电变成电动机,结果在电机里转子轴被弄断。
建议另外用接触器投入电容
回复
hxm730510
2006年10月13日 12:38:59
3楼
谢谢,谢谢,我差点犯错误。
回复
jiguang117
2006年10月14日 20:54:45
4楼
如果用三相电容器,就地补偿的话,可以把电容直接接在电机线圈组成中性的点的端点上,这样在电机星启动时,电容器就会短接没有电压,而电机运行时会组成组成角型,这时电容器会和电机并接。
注意:在此接线下停机时,电容不会通过电机饶组放电,所以电容一定选用内装放电电阻电容(目前基本上都是)。
回复
songhb2008
2007年03月25日 15:52:27
5楼
顶一下
回复
cxfxx2912
2007年03月27日 01:42:08
6楼
一定 要加投切设备 好要有延时 省不的的 有需要免费回答 13984192920
回复
ay521_0
2008年08月19日 13:03:48
7楼
:victory: 同意楼上观点!建议用可控硅投切!
回复

相关推荐

APP内打开