最近接一项目,老总让我把控制柜中的中性母线改成铝排,相线为铜排,我想问问这样是否可行
最近接一项目,老总让我把控制柜中的中性母线改成铝排,相线为铜排,我想问问这样是否可行
2楼
自己顶个吧!
回复
3楼
似乎没有什么不可以,不过也确实没遇到过这种情况,陪楼主等高手解答
回复
4楼
我师父说好像规范上说过两种材质要一样,前提是它们在一块敷设
回复
5楼
求高手,求解答···
回复
6楼
铜铝结合,不处理好接触面会害死人,想省钱,换小一点的铜排啊。如果一定要用铝排,所有往铝排的接的线鼻子都要搪锡的那种。当然出线都是铝线,哪就无所谓了。
回复
7楼
楼上说的没错
回复
8楼
回复