供水系统未设稳压罐问题求解
liyucg
liyucg Lv.4
2012年03月24日 12:03:53
只看楼主

大家好!本小菜鸟施工单位,现一酒店客房供水系统设计变频增压泵(一用一备)扬程25m 流量15立方/h 设计最大用水量2立方/天 。可是系统上没设有稳压罐。因一水泵供六间客房用水,我担心因为客房开启水龙头等等 微量用水 造成水泵频繁启停 请教各位大侠我的担心是否多余 有什么好的解决方案 如果增加气压罐 该增加多大的罐

mincuidangyuan
2012年03月24日 13:02:05
2楼
你说的频繁启停问题是不存在的,这个不是气压供水还存在频繁启停问题,用水少的时候低频,用水多的时候升频。加个气压罐的话用水少的时候,水泵可停机保压,但是实际效果有效。如果酒店客房里蹲便的话必须增设气压罐,如果对冷热水压力稳定要求高的话也应该设气压罐。具体规格要根据瞬时补水量的大小确定调节容积,你这个调节容积选个20L左右就行。
回复
liyucg
2012年03月24日 15:28:00
3楼
谢谢了 还有不明白之处是 为什么设蹲便和对稳压要求高必须要设气压罐 大侠再指教一二