工程中,7.5kW电机选用YJV-1kV-2X2.5的电缆,按照配电手册选择,电缆长度50米。通过电压损失及载流量,均符合要求,但在试车过程当中出线电缆过热问题。请教问题在什么地方?
工程中,7.5kW电机选用YJV-1kV-2X2.5的电缆,按照配电手册选择,电缆长度50米。
通过电压损失及载流量,均符合要求,但在试车过程当中出线电缆过热问题。
请教问题在什么地方?
12楼
这个4*4刚刚好,你说的温度高具体多少,YJV的电缆最少可以60度。
回复
13楼
尽信书 不如无书
回复
14楼
4X6,常用数据手册上也就是5.5kW及以下的用2.5的电缆或者导线
回复
15楼
4*6较为合适
回复
16楼
选4x6
回复
17楼
给你顶一下,升级中
回复
18楼
个人认为4X4的够了 交联聚乙烯绝缘电缆在正常工作时可以承受的电流温度可以达到90摄氏度。
回复
19楼
目前市场上通用的电缆都是9折线,用4*6的电缆比较好
回复
20楼
要看你的电机负荷是什么,水泵和风机建议线径大于2.5.我们这电机负荷轻的话走2.5也没事,没任何线发热。也是50米距离穿镀锌管部分走线槽
回复
21楼
根据电流来配电缆:
I=P/Ucosφ 功率因数取个0.8
电流计算出来大概是25A左右,你用2.5的线确实小了点,二点五的线一般配5.5KW一下的电机,你这个理论上用4*4的电缆就可以,但是我认为最好放大一点,用4*6的好一些。
回复