工程中,7.5kW电机选用YJV-1kV-2X2.5的电缆,按照配电手册选择,电缆长度50米。通过电压损失及载流量,均符合要求,但在试车过程当中出线电缆过热问题。请教问题在什么地方?
工程中,7.5kW电机选用YJV-1kV-2X2.5的电缆,按照配电手册选择,电缆长度50米。
通过电压损失及载流量,均符合要求,但在试车过程当中出线电缆过热问题。
请教问题在什么地方?
2楼
回复
3楼
7.5kW电机选用YJV-1kV-2X2.5的电缆,7.5kw电机是220V单相电机?
回复
4楼
单相220v电机的话,线径至少要6平方
回复
5楼
不对,写错了 是4X2.5 三相电机
回复
6楼
电动机负荷性质,电缆敷设环境?
[
本帖最后由 wz931 于 2012-3-24 13:20 编辑 ]
回复
7楼
为什么选这么小的啊,选4x6的不就OK了
回复
8楼
理论上能满足要求,不过请问楼主,过热是什么情况?一般交联聚乙烯绝缘电缆工作温度都可以在90摄氏度的。
回复
9楼
"为什么选这么小的啊,选4x6的不就OK了" 同意选这个
回复
10楼
选4x6的不就OK了
回复
11楼
4x6也太不经济了,改成4x4比较合理。
回复