工程中,7.5kW电机选用YJV-1kV-2X2.5的电缆,按照配电手册选择,电缆长度50米。通过电压损失及载流量,均符合要求,但在试车过程当中出线电缆过热问题。请教问题在什么地方?
工程中,7.5kW电机选用YJV-1kV-2X2.5的电缆,按照配电手册选择,电缆长度50米。
通过电压损失及载流量,均符合要求,但在试车过程当中出线电缆过热问题。
请教问题在什么地方?
22楼
我的一台7.5KW的水泵电机就用的3X2.5的,一直正常。
回复
23楼
7.5KW电机4*2.5mm2的电缆应该绝对没问题,我还有4*1.5mm2的VV线用了10年没看出有问题啊,YJV的耐温更高些.
回复
24楼
首先,你要看你的接线是否正规,线头是否压紧。然后如果接线正常,那你就换线吧,4*4的就可以。
回复
25楼
看仔细了,楼主的电机是三相的。
回复
26楼
4*4,二十年来我一直这样选。
回复
27楼
少了个根3
回复
28楼
建议4x4,2.5的太勉强了,你断路器估计是选20或25的吧,4x4比较经济划算,4x6的裕量会比较大
回复
29楼
你见过7.5KW的单相电机吗?
回复
30楼
用4*6的电缆比较好
回复
31楼
4*6?难道不应该是5*6的 7.5KW5*4就够了吧~
回复