高规消防给水的一个问题
yangbaoen_hvac
2012年03月23日 16:31:00
只看楼主

1.高规3.0.1将24米以上楼层任一层建筑面积超过1000平米才定为一类,在条文解释中说每层面积不大,但是不超过24米的楼层面积较大时怎么考虑?另外在表7.2.2中每层建筑面积超过1000平米的商业楼的消防用水量不能确定使用哪个数据。

1.高规3.0.1将24米以上楼层任一层建筑面积超过1000平米才定为一类,在条文解释中说每层面积不大,但是不超过24米的楼层面积较大时怎么考虑?另外在表7.2.2中每层建筑面积超过1000平米的商业楼的消防用水量不能确定使用哪个数据。
水水水12345
2012年03月26日 12:56:42
2楼
你的问题的思路有点乱啊,怪不得一直没人回你。
看了一半天,没看懂你要问什么?
1、条文解释说的是“在实践过程中,普遍感到原规范不分面积大小,一律将高度大于24m的商业楼、展览楼、财贸金融楼、电信楼等划分成一类,特别是在一些中、小城市建造这些高层民用建筑,其建筑高度虽超过24m,但每层建筑面积却不大,加上经济条件所限,就难以行得通。因此,在这次修改中,作了适当的调整。”已经做了调整了,按照修改后的规范来就行了。
2、超过1000平米以后,按建筑高度来定水量。
回复
yangbaoen_hvac
2012年03月26日 20:21:42
3楼
我的大概意思是:一个建筑高度25左右的大面积商业楼,每层面积8000平米,如果按照24米以上楼层建筑面积超过1000的话,本建筑没有超过24米的楼层,应按二类高层商业楼设计,室内外消防用水量可以20l/s,但是按照每层建筑面积超过1000平米的商业楼考虑,尽管小于50米,室内外消防用水量均应为30l/s,因此就出现问题了,像这样的建筑规范到底按哪条设计?现在求正解。
回复
忘记的回忆
2012年03月27日 09:36:15
4楼
学习一下 路过
回复
小方
2012年03月27日 16:01:04
5楼
很简单,一类还是二类让建筑去定,严格说起来你这个算一类了
回复
waterdhg
2012年03月28日 09:32:28
6楼
超过24米看高层防火规范,没有超过24米看多层防火规范!
回复
dourh
2012年03月28日 11:58:43
7楼
应为30L/s,高度小于50米,且设自喷的话可以减5L/s,即25L/s
回复
rzy6494
2012年03月28日 12:25:36
8楼
一类还是二类让建筑去定,你这个商业楼应该算一类
回复
yangbaoen_hvac
2012年03月30日 08:37:39
9楼
高层民用建筑 住宅建筑 H≤54 10 2 10
H>54 20 4 10
除住宅建筑外的二类高层民用建筑 H≤50 20 4 10
H>50 30 6 15
除住宅建筑外的一类高层民用建筑 H≤50 30 6 15
H>50 40 8 15
这是新消防规范报批稿的内容,看来这类建筑关键在一类或二类的定性上了,现在高规中室内消防水量的异议不存在了
回复