有一工厂负荷大,计划使用三台2000KVA的干式变压器,后期再增加一台2000KVA的干式变压器。不知如何选择高压进线柜的进线真空断路器容量,请高手赐教。先谢谢了!
有一工厂负荷大,计划使用三台2000KVA的干式变压器,后期再增加一台2000KVA的干式变压器。不知如何选择高压进线柜的进线真空断路器容量,请高手赐教。先谢谢了!
2楼
二路10KV进变电所,单母分段,每段二台出线柜,断路器1250A(31.5KA极限分断能力)给变压器。
回复
3楼
类似于两路同供了
回复
4楼
谢谢电气区管,四台2000KVA变压器允许并列运行吗?
回复
5楼
并列,需要二个条件,一是变压器具备并列条件,二是电源具备并列条件。
缺一则只能先分后合了。
回复
6楼
谢谢电气主管!如果并列运行,四台变压器要分别进行补偿还是集中补偿?
回复
7楼
ccc___ 发表于 2012-3-23 17:22 二路10KV进变电所,单母分段,每段二台出线柜,断路器1250A(31.5KA极限分断能力)给变压器。请教一下,如果是互为备用的2台2000KVA容量的6/0.4KV的变压器,高压过来的6KV的电缆怎么进变压器?看到有说需要分别设置一台进线柜(隔离开关)、另一台进线柜(主要安装高压侧母线用)、二级负荷、两路6KV高压馈线电源,求赐教,谢谢!
回复
8楼
ccc___ 发表于 2012-3-23 17:22 二路10KV进变电所,单母分段,每段二台出线柜,断路器1250A(31.5KA极限分断能力)给变压器。还有一事请教,变压器高压侧电流应该较低压侧小,请问,你这个1250A的断路器是依据什么选的,谢谢!
回复
9楼
li8215011 发表于 2015-12-7 10:47 请教一下,如果是互为备用的2台2000KVA容量的6/0.4KV的变压器,高压过来的6KV的电缆怎么进变压器?看到有 …要看愿意花钱吗,二路高压是否做高压配电室,是否想把二路高压切换(高压设母联),二路高压电源侧是否是专线(有高压柜的继电保护)。如果是专线,且又不想做高压母联,可以把电缆直接上变压器,也可以把电缆断开,中间加一台隔离柜(只一把隔离刀闸)。
回复
10楼
li8215011 发表于 2015-12-7 10:49 还有一事请教,变压器高压侧电流应该较低压侧小,请问,你这个1250A的断路器是依据什么选的,谢谢!因为高压断路器最常用的是1250A,有630A的,但价格基本上是一样的,没有比这小的了。为什么要把断路器的额定电流做的那么大?因为高压线路故障时的短路电流都很大,断路器需要分断大的短路电流,所以,高压断路器的额定电流都较大。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-12-7 11:07 要看愿意花钱吗,二路高压是否做高压配电室,是否想把二路高压切换(高压设母联),二路高压电源侧是否是 …现在是一个改造项目,业主只给供二路来自同一母线不同段的高压电缆,作为变压器的进线电源,一直没怎么做过电压器的安装和选型,现在不知道该在高压侧进线侧设置几台柜?各是什么柜?不是专线,不用考虑高压开关柜。
回复