有关室内栓双阀双出口,急阿,周日要出图阿
rainray
rainray Lv.2
2004年03月12日 17:37:05
只看楼主

我在做一个长50m,宽6m,高10m的会所,请问各位前辈,布置室内消火栓时能用双阀双出口吗,规范上有提到条型建筑可采用,但没有具体指出条型建筑的范围,谢谢,很急阿!!!

我在做一个长50m,宽6m,高10m的会所,请问各位前辈,布置室内消火栓时能用双阀双出口吗,规范上有提到条型建筑可采用,但没有具体指出条型建筑的范围,谢谢,很急阿!!!
免费打赏
伯大哥
2004年03月12日 19:11:28
2楼
双阀双出口也算一个消火栓。塔式住宅才能算两个。
回复
mczzy
2004年03月12日 19:29:56
3楼
最好不用吧,用三个单栓就可以了
回复
wzgxsq
2004年03月12日 22:52:43
4楼
干嘛非要采用双阀双出口?
回复
swcsy
2004年03月12日 23:00:17
5楼
这样的建筑物做单栓合适.
回复
alantam
2004年03月12日 23:54:21
6楼
用单栓
回复
robbin
2004年03月13日 11:32:41
7楼
两个字:不可
回复
nyq
2004年03月13日 14:31:33
8楼
50m长的建筑,你怎还想到了用双栓?消防栓设置首要原则:有地方放置单栓,绝不用双栓。只有地方小得不好布置多个消火栓,又为了满足两股水柱的要求时,才去考虑规范是否允许用双栓。
回复
mczzy
2004年03月13日 14:52:22
9楼
另,在较长走廊的两端布置双栓
回复
liangfp
2004年03月13日 14:54:54
10楼
应采用单栓,50m长的建筑有地方放置单栓,双阀双出口也算一个消火栓。
回复