这样的问题怎么处理
敬于才华
敬于才华 Lv.15
2012年03月23日 15:41:21
来自于建筑施工
只看楼主

这样的问题怎么处理?对主体的影响 大吗?

这样的问题怎么处理?对主体的影响 大吗?

clip_image001.jpg

免费打赏
woshaer
2012年03月24日 22:00:56
2楼
第1、2张图,施工中常见,不影响结构,浇筑时钢筋工要看好筋,第三张是认为配料不标准
回复
wxl_0706
2012年03月25日 10:53:18
3楼
这样的问题怎么处理?对主体的影响 大吗?
回复
langqing124
2012年03月25日 11:09:04
4楼
第3张我认为是现场作业盲目求快 ,搞错了,需要补强
回复
f1053748659
2012年03月26日 21:42:40
5楼
1、2工地常见。。。。如果移位不大的话。。。般般就行了。。。

第三个你说的是相邻纵向钢筋绑扎搭接接头应该相互错开。。。同一界面内梁板不超过25%,柱不超过50%
回复
youyouchuan
2012年03月26日 21:53:41
6楼
学习下,看看怎么解决
回复
lkz1026828
2012年03月27日 08:01:41
7楼
学习了!!!!钢筋接头率是否有规范??
回复
quanhongtao
2012年03月27日 10:28:41
8楼
工地上都是这个样子啊 都是这些问题
回复
huangpeng828282
2012年03月27日 16:29:27
9楼
工地都是这样,歪了,工人调一下就好,影响不影响模板照样上,工地上你懂的
回复
miaotian001
2012年03月27日 18:13:30
10楼
第三张照片的问题,处理方案是这部分的箍筋加密,钢筋电渣压力焊接后超出百分比的钢筋加帮条钢筋焊接。
回复
thsych
2012年03月27日 20:39:13
11楼
前两张图的问题常见的,钢筋固定不牢固,浇砼时扰动导致钢筋偏位,按1/6的比例弯折即可,监理也不会说什么的,就算不同意也没办法,已经出现问题了,关键是出处理方案
顺便恢复7楼,直螺纹连接的话Ⅱ级直螺纹钢筋连接范围内接头百分率不能超过50%,Ⅰ级直螺纹连接可以达到100%,但一般设计不会同意,会注明即使采用Ⅰ级直螺纹连接接头百分率也不得超过50%
回复

相关推荐

APP内打开