给说说? 喜忧参半吧
回复
37楼
这活干得太糙了,管理不到位,项目管理部门、监理的失职
回复
38楼
楼主是何用意阿
回复
39楼
首先说说04图,这图中消火栓阀门距箱体不符合规范,过高!再说说05图,既然采暖管道已经做成明管了,那么接口处没有必要做成暗敷管;06图中,三支水管做成三个独立的支架,有些累赘,可以整合成一个支架,另外做法也不美观;08图中将帆布接头当作变径或“乙”字弯这是不合规范的;图14中蹲便器的安装方法是否可以改动一下,如将蹲便器逆时针转90度或180度也许更合理,况且蹲便器基层做法也不合适;图16中风机盘管的安装方法能否作点改动,风机盘管和连接管之间没加装软节头,风管支架上未做防冷桥处理!总体说这个工程内部和外部反差很大!有点对不起美丽的外表!
回复
40楼
希望楼主或其它高手给详细点拨一下呗。。。
回复
41楼
还有管道出屋面.上人屋面是不小于2米的啊,你看那根U-PVC管才那么一小段.