【讨论】中性点不接地系统(IT)有必要用漏保(RCD)吗?
icewd
icewd Lv.3
2012年03月22日 18:20:55
只看楼主

IT系统有电阻接地,电抗接地和不接地几种,这里问的是不接地电源处有绝缘监视设备负载有两相三相设备,有必要用RCD吗?个人想法是正常情况即使发生单相对地短路,由于形成不了回路,RCD不会动作但分布电容过大或绝缘降低,RCD却是会动作的请指正

IT系统有电阻接地,电抗接地和不接地几种,这里问的是不接地
电源处有绝缘监视设备
负载有两相三相设备,有必要用RCD吗?
个人想法是正常情况即使发生单相对地短路,由于形成不了回路,RCD不会动作
但分布电容过大或绝缘降低,RCD却是会动作的
请指正
免费打赏
licq12
2012年03月25日 20:56:32
22楼
学习了!
回复
xubikai
2012年03月25日 21:07:22
23楼
路过 初学者 又学到很多了 非常谢谢
回复
老灰兔子
2012年03月25日 21:21:27
24楼
按你们这种观点来说,是不是IT系统也不用做接地保护啦?
回复
wz931
2012年03月25日 23:15:39
25楼
首先不同意断章取义理解王常余的话,就断然认为IT系统内用不上RCD
“转载一段王常余老先生《接地技术220问》中的一段:
【问】电源变压器中性点不接地系统能否用RCD(剩余电流保护装置、漏电保护)?
【答】RCD只有在电源中性线接地的系统才能使用,对电源变压器中性点不接地的系统不能使用RCD,因为变压器的输电线路与大地绝缘,不会产生剩余电流,即使由于输电线路对地存在的电容而产生一些微弱的剩余电流,这个电流无法使RCD动作,因此只能使用隔离变压器进行保护。”
这段话应该理解RCD不能让IT系统第一次接地故障时跳闸。
对于IT系统的接地故障保护,摘录GB50054-95有关条文如下:
A、第4.4.14条 IT系统的外露可导电部分可用共同的接地极接地,亦可个别地或成组地用单独的接地极接地。
当外露可导电部分为单独接地,发生第二次异相接地故障时,故障回路的切断应符合TT系统接地故障保护的要求。
当外露可导电部分为共同接地,则发生第二次异相接地故障时,故障回路的切断应符合TN系统接地故障保护的要求。
B、第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:
一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时, 宜采用过电流保护兼作接地故障保护;
二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7 条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流;
三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。
C、第4.4.11条 TT系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合下式要求:
RA•Ia≤50V (4.4.11)
式中 RA-外露可导电部分的接地电阻和PE线电阻(Ω);
Ia-保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。 当采用过电流保护电器时,反时限特性过电流保护电器的Ia为保证在5s内切断的电流;采用瞬时动作特性过电流保护电器的Ia,为保证瞬时动作的最小电流。当采用漏电电流动作保护器时,Ia为其额定动作电流I△n。
下面说说我的观点,关于IT系统的接地故障保护是针对第二次接地故障而言。
首先要观察整个系统的接地形式,即IT系统中外露导电部分的连接形式而定,就不再赘述了,条文说的很清楚了。有兴趣的看看王厚余老先生500问里面9.6条和9.9条。我没有电子档,不方便摘录。
btw,个人觉得王常余先生的书很多地方不如王厚余先生说的透彻,对初学者而言。
回复
zzhspeed
2012年03月26日 12:45:56
26楼

IT顾名思义,在电源端不接地(I),在负载端需要独立接地(T)。通常IT系统不引出中性线,如果引出,则禁止接地。