【讨论】中性点不接地系统(IT)有必要用漏保(RCD)吗?
icewd
icewd Lv.3
2012年03月22日 18:20:55
只看楼主

IT系统有电阻接地,电抗接地和不接地几种,这里问的是不接地电源处有绝缘监视设备负载有两相三相设备,有必要用RCD吗?个人想法是正常情况即使发生单相对地短路,由于形成不了回路,RCD不会动作但分布电容过大或绝缘降低,RCD却是会动作的请指正

IT系统有电阻接地,电抗接地和不接地几种,这里问的是不接地
电源处有绝缘监视设备
负载有两相三相设备,有必要用RCD吗?
个人想法是正常情况即使发生单相对地短路,由于形成不了回路,RCD不会动作
但分布电容过大或绝缘降低,RCD却是会动作的
请指正
免费打赏
老灰兔子
2012年03月26日 21:13:08
32楼

但是,按照有关的规定,IT系统要采用保护接地方式。

既然这样,按你们的观点,IT系统安装了漏电保护装置都不会动作,那么做了接地保护不是同样没有什么作用了吗,这样又何必要求做接地保护呢?
回复
wangfatingg
2012年03月26日 21:21:53
33楼
xuexi
回复
hsy121
2012年03月27日 08:52:36
34楼
请问 :第二次相对地(L2-E)短路是怎么发生的 啊
回复
hsy121
2012年03月27日 08:54:08
35楼



是啊,这怎么回事呢?新手求教!
回复
忘记的回忆
2012年03月27日 09:23:00
36楼
路过学到很多了
回复
sydl18
2012年03月27日 10:36:01
37楼
我认为8楼说的很有道理
回复
zzhspeed
2012年03月27日 10:58:31
38楼

首先,负载端确实要做接地保护(T),没说不做保护哈。
其次,做保护不是为了第一次接地故障使用的,第一次接地不会影响供电系统的正常运行,也不需要断开,只需要报警。接地保护是为了在二次接地时,断开线路用的。因为两相同时接在地上时会产生故障电流,并出现危险电压。
回复
老灰兔子
2012年03月27日 22:03:40
39楼

按照有关的教材,IT系统:

尽管故障电流必须经过高值的绝缘阻抗才能构成回路,但在线路较长,绝缘水平较低的情况下,即使是低压配电网,电击的危险性仍然是很大的。例如,当配电网相电压为230V、频率为50Hz、各相对地绝缘电阻均可看作无限大、各相对地电容均为0.5μF、人体电阻为2000Ω时,可求得漏电设备对地电压为135.4V,流过人体的电流为67.7mA。这一电流远远超过人的心室颤动电流,足以使人致命。——摘抄于广东省特种作业常列教材《电工安全技术》P57~58。

由此可以看出,IT系统中,漏保一样会动作,只是有没有必要安装漏保的问题。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2012-3-27 22:10 编辑 ]
回复
zzhspeed
2012年03月28日 10:49:54
40楼

你有一个概念没弄清楚。接地故障保护和人身直接触电保护不是一回事。接地故障导致的是间接触电,而文中提到的是直接触电,对于市电电压的直接触电只有一种办法可以保护,那就是使用30mA漏保,所以不管什么系统,末端有可能直接触电时都有必要安装30mA漏保。
除此以外的所有使用漏保的情况,都不是为了防直接触电,而是为了防止间接触电或防电气火灾了(此时漏保动作电流在100mA以上大多是500mA)。
你的引文中提到的情况虽然是有很多前提条件的,但也恰恰证明了做接地保护的重要性。线路如果打在金属外壳上,不接地的话人再摸到金属外壳就会发生直接触电,所以此时就需要IT系统做保护接地措施,将所有设备金属外壳接地,防止直接触电。
为什么说接地保护主要是防止二次故障呢,你想假如两次故障点之间没有PE线连接,故障电流便无法通过PE线回流而只能通过大地,这样一来接地短路电流在接地电阻上必然形成压降,这个故障电压比较大;二来大大减小了故障电流使断路器不容易动作。此时等同于TT系统了。人家TT系统还能装漏保呢,可IT系统在配电干线上却不能,即使装漏保也没什么用,因为后端即使两次接地,干线上也不会有漏电流。
因此在其他方法都不灵的情况下,IT系统的接地保护独肩重担,必然位高权重,不可马虎应付。

[ 本帖最后由 zzhspeed 于 2012-3-28 11:17 编辑 ]
回复
liqing126
2012年03月28日 11:04:30
41楼
RCD只有在电源中性线接地的系统才能使用,对电源变压器中性点不接地的系统不能使用RCD。
回复