【讨论】中性点不接地系统(IT)有必要用漏保(RCD)吗?
icewd
icewd Lv.3
2012年03月22日 18:20:55
只看楼主

IT系统有电阻接地,电抗接地和不接地几种,这里问的是不接地电源处有绝缘监视设备负载有两相三相设备,有必要用RCD吗?个人想法是正常情况即使发生单相对地短路,由于形成不了回路,RCD不会动作但分布电容过大或绝缘降低,RCD却是会动作的请指正

IT系统有电阻接地,电抗接地和不接地几种,这里问的是不接地
电源处有绝缘监视设备
负载有两相三相设备,有必要用RCD吗?
个人想法是正常情况即使发生单相对地短路,由于形成不了回路,RCD不会动作
但分布电容过大或绝缘降低,RCD却是会动作的
请指正
免费打赏
靳丰涛
2012年03月24日 10:10:01
12楼

回复
我爱喝绿茶
2012年03月24日 10:36:13
13楼
新人过来潜潜水。。
回复
liuxinkai
2012年03月24日 10:53:05
14楼
一本500问,老想看老没时间看,悲哀啊
回复
lengshu789
2012年03月24日 16:29:33
15楼
同意
回复
lzhl2011
2012年03月24日 20:58:55
16楼
采用IT系统的低压电力网路属于中性点不接地系统,在电气接线上只有三根相线,无中心线引出,在农村多供电给三相动力负荷------排灌负荷。在这样的网络里,如果发生单相接地故障,故障电流也仅为正常相对地泄露电流的3倍。由于相对地电压较低(220V),其电容电流可忽略不计,唯有对地绝缘电阻影响泄露电流的大小,如果相对地的绝缘电阻较高,则故障电流较小,电流型漏电保护器也可能不予动作。
如果三相绝缘电阻较低(比如雨季)且很不平衡,那么就有较大的不平衡泄露电流,可能导致频繁的误动,因此就形成了这样一种异常情况:
(1)发生触电事故时,由于电流小漏电保护器拒动。
(2)雨季时可能发生频繁的误动。
回复
qdxbay
2012年03月25日 08:35:41
17楼
不用,这种情况下RCD不起作用
回复
电气之家
2012年03月25日 11:18:09
18楼
王老《电气接地装置500问》:
【问】电源变压器中性点不接地系统能否用RCD(剩余电流保护装置、漏电保护)?
【答】RCD只有在电源中性线接地的系统才能使用,对电源变压器中性点不接地的系统不能使用RCD,因为变压器的输电线路与大地绝缘,不会产生剩余电流,即使由于输电线路对地存在的电容而产生一些微弱的剩余电流,这个电流无法使RCD动作,因此只能使用隔离变压器进行保护。
回复
pong1111
2012年03月25日 11:48:53
19楼
回复
wgm468
2012年03月25日 13:31:32
20楼
进来学习了,
回复
loujinpu
2012年03月25日 15:14:37
21楼
正确,剩余电流保护装置、漏电保护用在TT,TN系统
回复