【讨论】中性点不接地系统(IT)有必要用漏保(RCD)吗?
icewd
icewd Lv.3
2012年03月22日 18:20:55
只看楼主

IT系统有电阻接地,电抗接地和不接地几种,这里问的是不接地电源处有绝缘监视设备负载有两相三相设备,有必要用RCD吗?个人想法是正常情况即使发生单相对地短路,由于形成不了回路,RCD不会动作但分布电容过大或绝缘降低,RCD却是会动作的请指正

IT系统有电阻接地,电抗接地和不接地几种,这里问的是不接地
电源处有绝缘监视设备
负载有两相三相设备,有必要用RCD吗?
个人想法是正常情况即使发生单相对地短路,由于形成不了回路,RCD不会动作
但分布电容过大或绝缘降低,RCD却是会动作的
请指正
免费打赏
vhdlcpld
2012年03月23日 14:20:14
2楼


[ 本帖最后由 vhdlcpld 于 2012-3-23 14:22 编辑 ]
回复
renle031
2012年03月23日 16:38:51
3楼
回复
zsh340
2012年03月23日 18:28:52
4楼
沙发说得对!
回复
szcg1988
2012年03月23日 21:28:00
5楼
回复
dianqipanli
2012年03月23日 21:40:43
6楼
转载一段王常余老先生《接地技术220问》中的一段:
【问】电源变压器中性点不接地系统能否用RCD(剩余电流保护装置、漏电保护)?
【答】RCD只有在电源中性线接地的系统才能使用,对电源变压器中性点不接地的系统不能使用RCD,因为变压器的输电线路与大地绝缘,不会产生剩余电流,即使由于输电线路对地存在的电容而产生一些微弱的剩余电流,这个电流无法使RCD动作,因此只能使用隔离变压器进行保护。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-3-23 22:06 编辑 ]
回复
lhf198812
2012年03月23日 21:49:29
7楼
路过 初学者 又学到很多了 非常谢谢
回复
icewd
2012年03月23日 21:53:29
8楼
不接地IT系统,引出两根相线380V接两极RCD保护两相设备,当受RCD保护的后级电路发生第一次相对地(L1-E)短路时,由于不能形成回路,RCD能躲过分布电容产生的故障电流不动作
但当受RCD保护的后级电路发生第二次相对地(L2-E)短路时,故障电流是L1-E-L2,且都在RCD负载后端,线圈检测到的流入与流出电流相等,RCD也不会动作。
断路器倒是会动作,因为短路了

[ 本帖最后由 icewd 于 2012-3-23 21:56 编辑 ]
回复
yyx841114
2012年03月23日 22:02:42
9楼
回复
xing_zai
2012年03月23日 23:46:41
10楼

同意
回复
银潮
2012年03月24日 07:57:43
11楼
是这样:RCD只有在电源中性线接地的系统才能使用,对电源变压器中性点不接地的系统不能使用RCD。