平筏可以布置顶部附加钢筋么?
aaronzhangfan
2012年03月22日 11:38:03
只看楼主

请教各位前辈。GB50007中8.4.12说平筏顶部钢筋应按计算全部连通,另外04G101-3中有顶部贯通筋、底部贯通筋、底部附加非贯通筋的表示方法,而没有顶部附加非贯通筋的表示方法,是不是说明筏板顶部钢筋不允许采用附加,必须取大值贯通?

请教各位前辈。GB50007中8.4.12说平筏顶部钢筋应按计算全部连通,另外04G101-3中有顶部贯通筋、底部贯通筋、底部附加非贯通筋的表示方法,而没有顶部附加非贯通筋的表示方法,是不是说明筏板顶部钢筋不允许采用附加,必须取大值贯通?
无间道
2012年03月22日 14:12:37
2楼
04G101-3图集中,设置板下附加钢筋的说法,主要是针对梁、板式筏板基础而言的,这种基础相当于倒置的梁、板结构,由于其支座处的弯矩往往会比较大,仅仅靠拉通钢筋,有时是不能满足抗弯设计要求的,故需要增加附加钢筋。
平筏板基础,实际上就是一个倒置的无梁楼盖。其配筋原理,宜于无梁楼盖的配筋形式向等效。
由于筏板基础设计理论还有一些不足,即使是使用有限元计算,也不能精确的计算出各个部位的详细的受力大小。所以只能是采用概率的方法来进行弥补。为保证基础安全,只能用最大值来进行配筋计算。所以就出现了钢筋全部拉通的方法。同时这也是简化施工和保证工程质量的办法。特别是对于体型和柱网复杂的结构形式更为有效,例如不规则的多边形,不拉同钢筋的话,在不同的交接点处钢筋就是叠加成绩排,可能还没有达到最佳结果,这样施工是很困难的,而且还没有质量保证。
回复
aaronzhangfan
2012年03月22日 15:20:38
3楼
谢谢。终于有人回答了,您的意思就是说不能设置板顶附加钢筋是么?但是04G101-3的第20页,也说明了平筏也可以配置板底附加分贯通钢筋啊,只是没有板顶的,那就是说平筏也允许配板底附加筋,那为什么不能配板顶附加筋呢?
回复
chongyajiji
2012年03月22日 20:39:55
4楼
什么意思,你的意思不知道哦啊