[请教]雨水管可以既排屋顶雨水又排阳台的漂水吗?
cloudynight
2012年03月21日 20:52:19
只看楼主

新手求指教,住宅楼顶层住户的后阳台上有水平阳台屋顶,此时有雨水管是排阳台漂水需要伸顶通气。此雨水管可以将伸顶通气改为雨水斗来排阳台屋顶的雨水吗?

新手求指教,住宅楼顶层住户的后阳台上有水平阳台屋顶,此时有雨水管是排阳台漂水需要伸顶通气。此雨水管可以将伸顶通气改为雨水斗来排阳台屋顶的雨水吗?
免费打赏
waterdhg
2012年03月22日 09:54:46
2楼
原则上是不允许的,但是我见过施工单位这样做。
回复
llp1988
2012年03月22日 10:34:30
3楼
这个必要刻意的的的
回复
水锤
2012年03月22日 11:10:29
4楼
09版新规范对于多层,略有松动,详4.9.12条文及条文解释
回复
水水水12345
2012年03月22日 17:26:01
5楼
多层可以
但是高层的话不行,雨量大的话阳台可能会冒水