照明线路中,不同回路能不能共N共PE
chenprocess
2012年03月21日 15:43:06
只看楼主

照明线路中,不同回路能不能共N共PE,为什么,忘高手赐教,浅析

照明线路中,不同回路能不能共N共PE,为什么,忘高手赐教,浅析
免费打赏
zyz8438
2012年03月21日 15:59:34
2楼
不同的断路器出线回路最好不要共N!
回复
任逍遥
2012年03月21日 16:31:33
3楼
同意楼上 共N不行 共PE有时候还是可以的
回复
lingxuct
2012年03月21日 17:25:34
4楼
同一总开关下(如家庭户内总箱)分路为1P开关时,(穿同一金属保护管)可以共N线,但N线截面必须足够大。
回复
tbqyc
2012年03月22日 15:21:09
5楼
同一总开关下(如家庭户内总箱)分路为1P开关时,(穿同一金属保护管)可以共N线,但N线截面必须足够大。
回复
zyp517045792
2012年03月23日 12:27:04
6楼
同一总开关下(如家庭户内总箱)分路为1P开关时,(穿同一金属保护管)可以共N线,但N线截面必须足够大。
回复
rmrmrm
2012年03月23日 14:30:17
7楼
共N要充分考虑N线过载保护问题,包括三次谐波的影响。正常设计不推荐