【讨论】3层办公楼只带蓄电池的灯做应急照明设计行吗
xiongbng
xiongbng Lv.3
2012年03月21日 14:46:31
来自于照明工程
只看楼主

3层企业办公楼(非公共建筑,1000平米左右)应急照明是否可只配带蓄电池的灯作疏散照明即可?以前见过一个规范对此好像有明确的规定,规范还对低层建筑、多层建筑及高层建筑有定义,对应急照明的规定比现在的《建筑防火设计规范》和《民用建筑电气设计规范》规定的更细。有哪位见过此规范请告诉一下名称。谢谢!

3层企业办公楼(非公共建筑,1000平米左右)应急照明是否可只配带蓄电池的灯作疏散照明即可?
以前见过一个规范对此好像有明确的规定,规范还对低层建筑、多层建筑及高层建筑有定义,对应急照明的规定比现在的《建筑防火设计规范》和《民用建筑电气设计规范》规定的更细。有哪位见过此规范请告诉一下名称。谢谢!
免费打赏
混在电气
2012年03月23日 10:43:41
22楼
完全可以满足要求。
回复
huangzb19
2012年03月23日 10:45:44
23楼
这种做法是可以的 二类高层消防用电设备负荷等级才二级 这个多层办公楼走道最多能算到二级负荷
回复
我爱喝绿茶
2012年03月24日 10:39:14
24楼
可以做啊,为什么不可以呢。。
回复
lyfwd
2012年03月26日 14:33:29
25楼
明白了,持续学习中!
回复
yutian19
2012年03月26日 14:47:36
26楼
?? 三层办公楼 单电源+蓄电池双头灯 (应急照明) , 蓄电池疏散指示 足够了!
回复
小清新
2012年03月27日 13:47:35
27楼
自带蓄电池的应急照明足够
回复
hughang88
2012年03月28日 18:32:30
28楼
不用,属于应急照明中的疏散照明,带蓄电池的就行
回复
honxs
2012年05月04日 20:09:47
29楼
这么小的建筑,用猫眼灯或者带蓄电池的灯具就可以了把,单电源就行了,负荷等级不高的。
回复
晶开儿心
2012年05月05日 19:14:49
30楼
直接一回路,带电池就行啊,晕,这么简单
回复
yesvip
2012年05月06日 14:38:44
31楼
回复