【讨论】3层办公楼只带蓄电池的灯做应急照明设计行吗
xiongbng
xiongbng Lv.3
2012年03月21日 14:46:31
来自于照明工程
只看楼主

3层企业办公楼(非公共建筑,1000平米左右)应急照明是否可只配带蓄电池的灯作疏散照明即可?以前见过一个规范对此好像有明确的规定,规范还对低层建筑、多层建筑及高层建筑有定义,对应急照明的规定比现在的《建筑防火设计规范》和《民用建筑电气设计规范》规定的更细。有哪位见过此规范请告诉一下名称。谢谢!

3层企业办公楼(非公共建筑,1000平米左右)应急照明是否可只配带蓄电池的灯作疏散照明即可?
以前见过一个规范对此好像有明确的规定,规范还对低层建筑、多层建筑及高层建筑有定义,对应急照明的规定比现在的《建筑防火设计规范》和《民用建筑电气设计规范》规定的更细。有哪位见过此规范请告诉一下名称。谢谢!
免费打赏
clark_cheng
2012年03月22日 17:04:19
12楼

第一,这个项目应急照明不属于一级负荷(建筑设计防火规范11.1.1);第二,单路电源加蓄电池也满足一级负荷的要求(供配电系统设计规范3.0.4)

[ 本帖最后由 clark_cheng 于 2012-3-22 17:07 编辑 ]
回复
dingyadong915
2012年03月22日 19:23:24
13楼
照明全是垃圾
回复
dingyadong915
2012年03月22日 19:26:54
14楼
插座垃圾
现在社会广泛认为
回复
小人物丶
2012年03月22日 21:06:15
15楼
回复
echizenace
2012年03月22日 21:17:41
16楼
自带蓄电池灯具或者上个EPS。。足矣
回复
chinapwr
2012年03月22日 23:32:00
17楼
属于公共建筑
按室外消防用水量定负荷等级,肯定不是一级负荷。

消防负荷为三级负荷时,灯具带蓄电池就可以
回复
蛋腚
2012年03月23日 08:17:43
18楼
用带蓄电池的疏散指示和应急灯就可以了
回复
heinankan
2012年03月23日 09:16:17
19楼



很对。。
回复
永无止境
2012年03月23日 09:37:52
20楼
肯定不是 一级负荷,不能说一有应急就要成一级负荷。
回复
xiongbng
2012年03月23日 10:01:46
21楼
谢谢大家的讨论。我刚出差回来。这种情况我一般配带蓄电池的筒灯或荧光灯或其它灯具作应急和疏散照明。前段时间见过一个规范,对建筑的低层、多层及高层有明确的定义,对应急照明和疏散照明设置场所有详细的规定(对三层及以下的一般建筑是不要求做专门的应急照明和疏散指示的)。不过忘记规范的具体名称了,在自己电脑和网上找了好长时间也没结果。