一体化净水器的反冲洗如何进行反冲洗?
西南治水狂人
2012年03月21日 13:23:04
来自于纯水系统
只看楼主

请问各位高手一体化净水器的反冲洗如何进行反冲洗?

请问各位高手一体化净水器的反冲洗如何进行反冲洗?
foreverbaihe
2012年03月23日 12:35:10
2楼
莫名其妙,一体化净水器不下100种吧,你是那种啊,发个图看看。
回复
tanxiankan
2012年03月26日 13:32:34
3楼
比如过滤水流方向是a--b 调整阀门 反冲洗方向就是b--a 用过滤出的清水冲洗就可以
回复
lcj880506
2012年03月27日 10:54:04
4楼
回复
晴朗的一天
2012年03月27日 11:28:20
5楼
搞笑呢,你什么都不说,怎末叫大家帮你啊。
回复
xuqi199082
2012年03月27日 14:16:22
6楼
怎么地也得要有个图吧,无图无真相
回复
gcacxy1314
2012年03月30日 10:02:10
7楼
1、强度时间取值
(冲洗强度单位为L/(M2*S),冲洗时间单位为min)
当采用双层滤料,滤料膨胀率40%时,气洗强度为15-20,时间为3-1;水洗强度为6.5-10,水洗时间为6-5
当采用级配石英砂,膨胀率在30%(25%)时,气洗强度12-18,时间2-1;水气同时:气强度12-18,水强度3-4,时间4-3;水冲洗强度7-9,时间7-5
均质石英砂,为膨胀时,气洗强度13-17,时间2-1;气水同时:气强度13-17,水强度3-4,时间4-3;水冲洗强度4-8,时间8-5
2、流速,压力损失
2.1大阻力配水系统
1,干管、支管进口处的空气流速采用10m/s
2,孔眼流速采用30-35m/s,孔眼间距70-100mm,孔眼布置呈45°向下交错排列
3,大阻力配水系统压力损失h(Pa)=1.5v2 (孔眼流速)
2.2长柄滤头配水系统
1,滤帽缝隙总面积与滤池过滤面积之比为1.25%,每平方米的滤头数量为50个左右
2,气水的压力损失按产品的实测资料
3,滤头固定板下面的气水室应设有检修人孔,气水室高度考虑检修可能。冲洗时气垫层高度100-200mm
4,配气干管流速5m/s,支管或孔口流速10m/s;配水干管1.5m/s,支管或孔口流速1-1.5m/s
3、冲洗方式选择
1,大阻力配水系统共用一套配水系统:气洗+水洗,不用气水联合冲洗
2,大阻力配水系统各用一套配水系统:都可以
3,长柄滤头配水系统:都可以
回复
srxcscs66
2012年03月30日 11:59:45
8楼
你应该说得更具体一些,才能帮 印染废水回用你具体的分析及解决。
回复
xzzyzh001
2012年04月04日 20:10:23
9楼
一体化净水器 过滤池运行一段时间后,由于滤料层不断截留悬浮物,造成滤层阻力的增加,透过滤层的水量减少,虹吸上升管中的水位不断升高,当水位达到虹吸辅助管管口时,水自该管落下,能过抽气管,借以带走虹吸下降管中的空气,这时虹吸上升管和下降管中的水位同时上升,最终两者汇合,形成连续虹吸水流,于是反洗水通过滤层进行反洗,滤层膨胀,冲洗废水由虹吸管经过水封井排入沟渠。当反洗水位降到虹吸破坏斗以下时,虹吸破坏管进气,虹吸破坏,冲洗结束,重新开始过滤。
简单来说通过虹吸原理完成反洗过程。
回复
xuyike1221
2012年04月07日 17:34:38
10楼
一体化的一般是自动冲洗的,利用虹吸管形成虹吸来完成反冲的
回复