这是一个地处6度区的两层框架结构,其中一跟8m跨的次梁(单跨简支)我做了250*550,梁上荷载设计值等效为均布荷载为38.5KN/m(包括自重),当时整个框架是用sat计算的,包括饶度裂缝均通过,也不超筋(受弯钢筋放大系数配到4跟25+3跟22)。 但我现在越想截面高做得越小(当时考虑整体效果所以做到这么小),感觉非常不塌实,所以恳请好心的朋友帮忙复核。现在看来这个截面选型肯定是小了点,选得不合理,但现在我只能希望不会出现安全问题了。
看看支坐处负筋的水平锚固长度是否满足0.4la
回复
3楼
宽度不够,高度很正常
回复
4楼
但从范围来说 看不出问题,次梁截面可到1/16,h/b一般可取2.0~3.5,所以次梁截面 应该没有问题
回复
5楼
按照规范来也是没有问题的呀,而且也不超筋,觉得没有什么好担心的~!不过我刚刚做了一个大门,跨度11m,选了300X1000的梁~!呵呵
回复
6楼
1 受弯构件:L-1
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称:工程一
1.1.2 混凝土强度等级:C25 fc = 11.94N/mm ft = 1.27N/mm
1.1.3 钢筋强度设计值 fy = 300N/mm Es = 200000N/mm
1.1.4 由弯矩设计值 M 求配筋面积 As,弯矩 M = 308.000kN·m (据楼主提供荷载所得,(1/8)*q*l*l)
1.1.5 截面尺寸 b×h = 250*550mm ho = h - as = 550-60(双层钢筋) = 490mm
1.2 计算结果:
1.2.1 相对界限受压区高度 ξb
ξb = β1 / [1 + fy / (Es * εcu)] = 0.80/[1+300/(200000*0.00330)] = 0.550
1.2.2 受压区高度 x = ho - [ho ^ 2 - 2 * γo * M / (α1 * fc * b)] ^ 0.5
x = 490-[490^2-2*1.0*308000000/(1.00*11.94*250)]^0.5 = 306mm
1.2.3 相对受压区高度 ξ = x / ho = 306/490 = 0.625 > ξb = 0.550
警告:相对受压区高度 ξ > 0.550 ★★★★★ (超筋)
1.2.4 纵向受拉钢筋面积 As
σs = Es * εcu * (β1 * ho / x - 1) = 200000*0.0033*(0.80*490/306-1)
= 185N/mm
As = α1 * fc * b * x / σs = 1.00*11.94*250*306/185 = 4943mm
————————————————————————————————————————————————————
分析1: 楼主提供的荷载有问题。
2: 这个梁算小了,请楼主核实一下。
3:哪怕用SATwe算,一根简直梁也不会受空间作用的影响。
回复
7楼
顶一下,
希望大家再讨论一下,
以我的计算,这梁危险。
回复
8楼
警告:相对受压区高度 ξ > 0.550 ★★★★★ (超筋)
计算超筋了么,明显没算过啊
回复
9楼
楼主用的是C30的砼吗,如果是,我算的可以 ξ =0.468< 0.550 ,ρ=2.53%,
As=2735 ,用4跟25+3跟22面积为3103是可以的
但如果用的C25的话,确实会象楼上说的 警告:相对受压区高度 ξ > 0.550 ★★★★★ (超筋)
本人为一新手,说的不对,考虑不全的地方请指出:)
回复
10楼
做过9m,300*750(为了配合门窗尺寸),折算荷载大概在半跨60,半跨30的样子,C30,三级钢6~8根25,锚固位置柱的尺寸相应放大了。不过现在想想觉得还可以优化的。
回复
11楼
可以考虑受压区钢筋的作用,按照双筋矩形截面进行验算,受压区高度应该可以算过。
回复