8m跨度简支梁截面高我做了550,会出问题么?
jkhz.110
jkhz.110 Lv.2
2006年10月10日 16:19:49
只看楼主

这是一个地处6度区的两层框架结构,其中一跟8m跨的次梁(单跨简支)我做了250*550,梁上荷载设计值等效为均布荷载为38.5KN/m(包括自重),当时整个框架是用sat计算的,包括饶度裂缝均通过,也不超筋(受弯钢筋放大系数配到4跟25+3跟22)。 但我现在越想截面高做得越小(当时考虑整体效果所以做到这么小),感觉非常不塌实,所以恳请好心的朋友帮忙复核。现在看来这个截面选型肯定是小了点,选得不合理,但现在我只能希望不会出现安全问题了。


fanbaozhou163
2006年10月10日 20:35:39
2楼
看看支坐处负筋的水平锚固长度是否满足0.4la
回复
cruiser901
2006年10月11日 13:38:01
3楼
宽度不够,高度很正常
回复
twsky
2006年10月11日 15:28:37
4楼
但从范围来说 看不出问题,次梁截面可到1/16,h/b一般可取2.0~3.5,所以次梁截面 应该没有问题
回复
fenglianlin
2006年10月12日 10:30:02
5楼
按照规范来也是没有问题的呀,而且也不超筋,觉得没有什么好担心的~!不过我刚刚做了一个大门,跨度11m,选了300X1000的梁~!呵呵
回复
xuesa
2006年10月12日 10:36:44
6楼
1 受弯构件:L-1 
 
1.1 基本资料 
1.1.1 工程名称:工程一 
1.1.2 混凝土强度等级:C25 fc = 11.94N/mm ft = 1.27N/mm 
1.1.3 钢筋强度设计值 fy = 300N/mm Es = 200000N/mm 
1.1.4 由弯矩设计值 M 求配筋面积 As,弯矩 M = 308.000kN·m (据楼主提供荷载所得,(1/8)*q*l*l)  
1.1.5 截面尺寸 b×h = 250*550mm ho = h - as = 550-60(双层钢筋) = 490mm 
 
1.2 计算结果: 
1.2.1 相对界限受压区高度 ξb 
ξb = β1 / [1 + fy / (Es * εcu)] = 0.80/[1+300/(200000*0.00330)] = 0.550 
1.2.2 受压区高度 x = ho - [ho ^ 2 - 2 * γo * M / (α1 * fc * b)] ^ 0.5 
x = 490-[490^2-2*1.0*308000000/(1.00*11.94*250)]^0.5 = 306mm 
1.2.3 相对受压区高度 ξ = x / ho = 306/490 = 0.625 > ξb = 0.550 
警告:相对受压区高度 ξ > 0.550 ★★★★★ (超筋)
1.2.4 纵向受拉钢筋面积 As 
σs = Es * εcu * (β1 * ho / x - 1) = 200000*0.0033*(0.80*490/306-1)  
= 185N/mm 
As = α1 * fc * b * x / σs = 1.00*11.94*250*306/185 = 4943mm 

————————————————————————————————————————————————————
分析1: 楼主提供的荷载有问题。
2: 这个梁算小了,请楼主核实一下。
3:哪怕用SATwe算,一根简直梁也不会受空间作用的影响。
回复
xuesa
2006年10月13日 08:53:55
7楼
顶一下,
希望大家再讨论一下,
以我的计算,这梁危险。
回复
whmtl
2006年10月13日 10:17:49
8楼
警告:相对受压区高度 ξ > 0.550 ★★★★★ (超筋)
计算超筋了么,明显没算过啊
回复
amazon666
2006年10月13日 15:00:39
9楼
楼主用的是C30的砼吗,如果是,我算的可以 ξ =0.468< 0.550 ,ρ=2.53%,
As=2735 ,用4跟25+3跟22面积为3103是可以的
但如果用的C25的话,确实会象楼上说的 警告:相对受压区高度 ξ > 0.550 ★★★★★ (超筋)

本人为一新手,说的不对,考虑不全的地方请指出:)
回复
pind_king
2006年10月13日 15:40:10
10楼
做过9m,300*750(为了配合门窗尺寸),折算荷载大概在半跨60,半跨30的样子,C30,三级钢6~8根25,锚固位置柱的尺寸相应放大了。不过现在想想觉得还可以优化的。
回复
bofei_2000_2000
2006年10月14日 11:46:53
11楼
可以考虑受压区钢筋的作用,按照双筋矩形截面进行验算,受压区高度应该可以算过。
回复