屋顶消防水箱的设置高度
cxyabby
cxyabby Lv.3
2006年10月10日 13:01:28
只看楼主

多层民用建筑,是不是也要要求最不利点的消火栓有0.07兆帕的出水压力呢?按照这个方法来计算,我的水箱间至少需要5.9米的净高。 关于水箱的设置高度问题,遇到了困难,建筑不同意把水箱间做的过高,但是水箱不够高度我又不放心,如果这样的话该怎么办呢?同志们都是怎么做的呀?

多层民用建筑,是不是也要要求最不利点的消火栓有0.07兆帕的出水压力呢?
按照这个方法来计算,我的水箱间至少需要5.9米的净高。
关于水箱的设置高度问题,遇到了困难,建筑不同意把水箱间做的过高,
但是水箱不够高度我又不放心,如果这样的话该怎么办呢?
同志们都是怎么做的呀?
免费打赏
ah-wangjun
2006年10月13日 10:28:08
32楼
规范规定的很清楚,没有异议,至于某些地方消防局的想当然,只能说明他们对规范不熟悉,信口开河而已。
高规:
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。

目前建规:
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;

即将实行的新建规:
回复
dywh12345678
2006年10月13日 13:30:25
33楼
这个问题很多年前大家就争论,从规范上说,高规和建规是不同的,24米高是国产云梯可登高施救的高度,因此多层可考虑外部救援,在最高处设水箱只是使管网充满水,使水泵或消防车一加压便可投入使用,但实际上,一些地方消防部门不许,至少我们这里这样。我认为既然规范有了明确的说法,提高防范等级就是浪费钱。
回复
amyzcj
2006年10月13日 15:25:21
34楼
多层只要求消火栓的水能流出来就行了,不需要7米的静水压!!
回复
gpechj02
2006年10月13日 20:23:25
35楼

你说的是高规,怕稳压泵流量大了,不能及时报警,直至水箱里的水用完。不要误别人才对。
建规里有要求,8.6.2第九款:“高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护措施。”
回复
kibo
2006年10月14日 17:20:02
36楼

给大家解释下稳高压系统罢,我们学习下。
回复
cxyabby
2006年10月16日 21:36:45
37楼

讲的很清楚,非常感谢:)
回复