照明值班室及配电室我用的是T5的节能灯,譬如说4个28W的T5灯,选多大的小型断路器合适呢?28W*4=112W,112W/220V=0.51A,我按1.2倍(1A)选断路器,选2A的,合适吗?还有厂房内我选的是金属卤素灯,这个按功率除以220,乘以1.2倍来选断路器合适吗?或者这些节能灯是不是选断路器的时候需要乘一个较大的系数?1.5倍来选断路器?谢谢!
照明值班室及配电室我用的是T5的节能灯,譬如说4个28W的T5灯,选多大的小型断路器合适呢?28W*4=112W,112W/220V=0.51A,我按1.2倍(1A)选断路器,选2A的,合适吗?
还有厂房内我选的是金属卤素灯,这个按功率除以220,乘以1.2倍来选断路器合适吗?
或者这些节能灯是不是选断路器的时候需要乘一个较大的系数?1.5倍来选断路器?
谢谢!
32楼
应该是16A的把
回复
33楼
厉害!!
回复
34楼
楼主的选取是可行的。
回复
35楼
一般是按照线路总负荷和导线的线径来考虑开关的大小,照明回路应是总负荷额定电流的1.2倍,来选择开关的;
回复
36楼
其实单从固定的几盏等来说,选2A没什么不对,为什么你的照明线路不选0.75的线呢
回复
37楼
用16A小型断路器
回复
38楼
个人认为:负荷决定导线,导线决定开关。不能光说几个灯的负荷选用多大的开关,更不能说照明支路用16A,高大厂房,400W金卤灯,5~6个一组,一个微断控制,导线怎么选,开关怎么选?还是2.5,还是16A?估计导线会发烫,开关推不上,但这也是照明支路。所以,个人认为:负荷决定导线,导线决定开关。
个人一见,大家指正。
回复
39楼
这个是正解,需要搞清楚保护的对象
回复
40楼
回复
41楼
金卤灯这种要考虑较大的预热电流,及寿命晚期的大电流,厂家的手册建议取2ln,D型曲线
回复