电缆载流量问题
seawolf_night
2006年10月10日 10:15:08
只看楼主

120KW的(非电动机类的)负载。一般情况下选95的线就够用了,现在也都这么用的,也没听哪个地方出过问题。 但是,如果根据《铜芯电线电缆载流量标准》如下计算: 1:120KW,功率因数取0.85,Kx=0.8。得计算电流为172A左右。 2:查《铜芯电线电缆载流量标准》,敷设方式为走桥架末端穿管,查出对应方式下120大小的载流量为259A 3:继续根据《铜芯电线电缆载流量标准》上需要温度校正和多组校正,温度取40,得系数0.87。多组电缆取3组以上得系数0.8,这样下来120大小的线载流量实际上只有180的样子了。

120KW的(非电动机类的)负载。一般情况下选95的线就够用了,现在也都这么用的,也没听哪个地方出过问题。

但是,如果根据《铜芯电线电缆载流量标准》如下计算:
1:120KW,功率因数取0.85,Kx=0.8。得计算电流为172A左右。
2:查《铜芯电线电缆载流量标准》,敷设方式为走桥架末端穿管,查出对应方式下120大小的载流量为259A
3:继续根据《铜芯电线电缆载流量标准》上需要温度校正和多组校正,温度取40,得系数0.87。多组电缆取3组以上得系数0.8,这样下来120大小的线载流量实际上只有180的样子了。


高手们觉得呢?指点指点小弟。
免费打赏
seawolf_night
2006年10月12日 09:25:37
12楼
现在的关键问题就是,以前的选法没出问题(暂且不考虑是何原因)
而目前,如果按规范,甲方肯定不干。不按规范,我们自己不感担着风险去冒这个险。
上面说的120KW选线按目前的规范查询选出120mm的线还不带裕量,如果在另考虑30%裕量的话,选出来的线连我自己都不敢看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我觉得一个合格的电气设计人员是要多方面综合考虑的。就像这个选线一样,即要安全,也要成本。如果一味的强调安全第一而盲目的扩大选线,试问这样的极其简单的步骤谁不会做呢?又有那家公司会在众多竞争者中选你呢。
回复
lcgt
2006年10月13日 08:53:48
13楼
电缆选择确是头痛的事情,只能靠经验了
回复
nanhu006
2006年10月13日 09:57:49
14楼
现在的选线确实很难,不能完全靠手册查,还是看电缆实际的载流量,主要原因:现在的电缆质量很多,有的用95MM2的就可以,有的就不行;使用环境,有的是全天使用,有的使用时间很短,这样的话选用的电缆又不同;电缆的载荷量对绝缘的要求是确定的,并不是说载荷量过大,电缆就一下出问题,而是对绝缘的影响,好像是温度没上升5度,使用寿命就减少1/3的样子,所以要考虑以后的使用环境,供电半经,电压损失.等因素.
回复
zzhspeed
2006年10月13日 17:07:05
15楼
恩恩恩
回复