电缆载流量问题
seawolf_night
2006年10月10日 10:15:08
只看楼主

120KW的(非电动机类的)负载。一般情况下选95的线就够用了,现在也都这么用的,也没听哪个地方出过问题。 但是,如果根据《铜芯电线电缆载流量标准》如下计算: 1:120KW,功率因数取0.85,Kx=0.8。得计算电流为172A左右。 2:查《铜芯电线电缆载流量标准》,敷设方式为走桥架末端穿管,查出对应方式下120大小的载流量为259A 3:继续根据《铜芯电线电缆载流量标准》上需要温度校正和多组校正,温度取40,得系数0.87。多组电缆取3组以上得系数0.8,这样下来120大小的线载流量实际上只有180的样子了。

120KW的(非电动机类的)负载。一般情况下选95的线就够用了,现在也都这么用的,也没听哪个地方出过问题。

但是,如果根据《铜芯电线电缆载流量标准》如下计算:
1:120KW,功率因数取0.85,Kx=0.8。得计算电流为172A左右。
2:查《铜芯电线电缆载流量标准》,敷设方式为走桥架末端穿管,查出对应方式下120大小的载流量为259A
3:继续根据《铜芯电线电缆载流量标准》上需要温度校正和多组校正,温度取40,得系数0.87。多组电缆取3组以上得系数0.8,这样下来120大小的线载流量实际上只有180的样子了。


高手们觉得呢?指点指点小弟。
seawolf_night
2006年10月10日 11:47:59
2楼
120KW的(非电动机类的)负载。一般情况下选95的线。实际中都这么用,也没见出问题
回复
micb
2006年10月10日 12:53:30
3楼
我想没出问题的可能原因如下:
1.用电设备并不是满载运行,设备选型往往有点裕量;
2.对电缆的影响主要是绝缘寿命,一时还看不出来.
对这个问题我也想问:
不按设计规范来的话,出了问题算谁的?
现在铜价这么贵,万一用了哪家不良厂商的劣质产品怎么办?
回复
zhouyanjunde
2006年10月10日 13:05:40
4楼
选截面大点第一可以留有裕量,第二对设计人员来说可以减少些风险
回复
seawolf_night
2006年10月10日 13:59:04
5楼
风险是减少了,但甲方就不干了!!!!!!
回复
gws-zhuqun
2006年10月10日 15:08:35
6楼
安全第一.
回复
seawolf_night
2006年10月10日 16:22:13
7楼
想问问这里的高手们,到底选多少才是最佳的选择????
回复
zzhspeed
2006年10月10日 17:58:32
8楼
现在的书上载流量都小了,限制条件还那么多,感觉选出来的电缆确实偏大,不晓得该咋办。
回复
wangwanda
2006年10月11日 10:56:07
9楼
我也经常遇见此类问题,还真有点迷糊
回复
wangwanda
2006年10月11日 10:58:02
10楼

不仅电缆截面偏大,,有时候管子也偏大,浪费啊
回复
hhsscc
2006年10月11日 11:09:26
11楼

赞同
回复