施工用电已经被供电局批下来了630KVA,让在电杆上安装一台柱开(个人理解是一台户外真空断路器),还上一台高供高计的欧式箱变,有以下几个问题想请教:1、户外电杆与变压器的距离有100米左右,在户外电杆上安装一台柱开后箱变中是否还需要设一台进线柜。(附图中的进线柜)2、箱变中是否需要设置一台出线柜(附图中的出线柜)。比较着急,请知道或是做过的朋友多指教一下谢谢。
施工用电已经被供电局批下来了630KVA,让在电杆上安装一台柱开(个人理解是一台户外真空断路器),还上一台高供高计的欧式箱变,有以下几个问题想请教:
1、户外电杆与变压器的距离有100米左右,在户外电杆上安装一台柱开后箱变中是否还需要设一台进线柜。(附图中的进线柜)
2、箱变中是否需要设置一台出线柜(附图中的出线柜)。
比较着急,请知道或是做过的朋友多指教一下谢谢。
23楼
不是很了解,学习中
回复
24楼
箱变本身就已经带有进线柜和出线柜等柜了,基本上就相当于一个变配电室,好像不再需要其它柜了吧
回复
25楼
只是说柱开,没有规定,直接要求高供高计,算了一下差不多要30W呢
回复
26楼
这个图就是我现在做的欧式箱变的内部的一次图了,同志们,另外还想请教一下,10KV进线与出线以及PT要不要装设综保啊?????
回复
27楼
我的意见:
1、箱变内设高压断路器一台,加装微机综保装置,作为进线开关,同时作为变压器的主保护。没有必要设进线断路器,又设出线断路器。
2、本箱变是SCB型干变,630KVA油变也不需要瓦斯保护。因此,在已经有柱上开关的情况下,进线开关也可以用高压负荷开关加熔断器控制。当然,最好还是选用断路器。我单位出现过多次熔断器爆炸事故,造成三相短路。
3、高空高计是电业部门的刚性要求,没有商量的余地。
4、柱上开关选用柱上真空断路器加隔离开关方式,以方便线路检修。
5、在有高压计量的情况下,可以取消箱变内的高压计量装置,只安装低压计量总表和分表即可。
6、建议无功补偿电容器要串电抗器,否则电容器寿命很快就完了。
通过以上变化,可以大大缩小箱变体积,降低成本。
不知以为然否?
[
本帖最后由 dy_gdsjs 于 2012-3-22 17:22 编辑 ]
回复
28楼
成套箱变里面都包括的,低压侧还有无功补偿呢!!
回复
29楼
箱变是按照甲方或设计院出图订做的,都是可以改的。
回复
30楼
相面里面有高压进线和计量啊 ,所以再不需要进线呢,相变里面的进线柜用的是断路器,进线大的保护开关也有了,我看你的图纸出线也有啊,如需考虑回路数量增加,可以增加出线柜,但是一般是零时的相变,觉的是没必要的
回复
31楼
1600KVA以上的用断路器吧,1600KVA以下的用负荷开关熔断器。600KVA以下的用隔离刀才对吧
回复
32楼
支持
回复