关于临时施工箱变的出线柜相关疑问
zjf852
zjf852 Lv.4
2012年03月20日 16:08:26
只看楼主

施工用电已经被供电局批下来了630KVA,让在电杆上安装一台柱开(个人理解是一台户外真空断路器),还上一台高供高计的欧式箱变,有以下几个问题想请教:1、户外电杆与变压器的距离有100米左右,在户外电杆上安装一台柱开后箱变中是否还需要设一台进线柜。(附图中的进线柜)2、箱变中是否需要设置一台出线柜(附图中的出线柜)。比较着急,请知道或是做过的朋友多指教一下谢谢。

施工用电已经被供电局批下来了630KVA,让在电杆上安装一台柱开(个人理解是一台户外真空断路器),还上一台高供高计的欧式箱变,有以下几个问题想请教:
1、户外电杆与变压器的距离有100米左右,在户外电杆上安装一台柱开后箱变中是否还需要设一台进线柜。(附图中的进线柜)
2、箱变中是否需要设置一台出线柜(附图中的出线柜)。



比较着急,请知道或是做过的朋友多指教一下谢谢。

高供高计箱变.jpg

免费打赏
lingxuct
2012年03月21日 13:03:30
13楼
高压已经有计量柜了,但没有继电保护,且630变压器在规范上也没有要求做非电量保护,按图施工吧。
回复
mqli2004
2012年03月21日 15:05:38
14楼

1.户外开关由供电公司控制,户外开关以后的部分由你控制,所以箱变内最好安装开关。
2.为管理和检修方便,变压器出线应安装总开关。
回复
lxtxm
2012年03月21日 17:26:52
15楼
进出线柜必须的,不能省
630应该是油的
回复
zhiwozuiwo
2012年03月21日 17:40:41
16楼
我们这里明确规定:400以下容量,不论箱变还是配电房,都不设高压柜,计量采用低压计量,那儿说理去?!
回复
shongshanhu
2012年03月21日 18:10:02
17楼

我的理解:当变压器发生重瓦斯、超温时已经短路,负荷开关不能断开短路电流,但很多图集手册用负荷开关熔断器保护变压器,大至1250KVA.
回复
uqwlmm
2012年03月21日 19:03:18
18楼


同意,仅需接入高压电缆就可以供电了。
另,临时用电用箱变应该很平常吧
回复
zhj201112
2012年03月21日 20:01:03
19楼
学习中
回复
hiker1983
2012年03月21日 21:01:44
20楼
我的理解进出线柜还是要保留的,负荷开关熔断器组合电器柜对变压器短路故障的切断时间大约在10ms内,而短路器要大约三个周期呢,所以现在理论上容量在1600kVA的变压器都是用熔断器来保护的,但是很多地方要求不能超过800kVA.
回复
chuen0624
2012年03月21日 21:16:51
21楼
过来关注一下
回复
hiker1983
2012年03月21日 21:30:40
22楼
欧式箱变中已经包括楼主图中所画的了,一个进线柜一个变压器保护柜,应该就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开