施工用电已经被供电局批下来了630KVA,让在电杆上安装一台柱开(个人理解是一台户外真空断路器),还上一台高供高计的欧式箱变,有以下几个问题想请教:1、户外电杆与变压器的距离有100米左右,在户外电杆上安装一台柱开后箱变中是否还需要设一台进线柜。(附图中的进线柜)2、箱变中是否需要设置一台出线柜(附图中的出线柜)。比较着急,请知道或是做过的朋友多指教一下谢谢。
施工用电已经被供电局批下来了630KVA,让在电杆上安装一台柱开(个人理解是一台户外真空断路器),还上一台高供高计的欧式箱变,有以下几个问题想请教:
1、户外电杆与变压器的距离有100米左右,在户外电杆上安装一台柱开后箱变中是否还需要设一台进线柜。(附图中的进线柜)
2、箱变中是否需要设置一台出线柜(附图中的出线柜)。
比较着急,请知道或是做过的朋友多指教一下谢谢。
2楼
1.临时用电上箱变似乎不多见;
2.为操作方便,还是建议上一台进线柜;
3.变压器过负荷保护还是用熔断器好,所以出线柜也建议保留;
另:这里采用的是干变,如是该容量的油变,还应考虑重瓦斯跳闸、超温报警等功能(分断负荷开关),如此出线柜必须保留;理解确否?
回复
3楼
关注中
回复
4楼
建议要一台高压开关柜,压气负荷开关就行了,柱上的开关不能随便停的,有一台高压柜,检修方便,也更好的保护变压器
回复
6楼
我见到过的箱变本身就已经带有进线柜和出线柜等柜了,基本上就相当于一个变配电室,好像不再需要其它柜了吧。
回复
7楼
我见到过的箱变本身就已经带有进线柜和出线柜等柜了,基本上就相当于一个变配电室,好像不再需要其它柜了吧。
---------完全赞同!!!
回复
8楼
我理解:既然有柜子的概念,应是欧变。那么该箱变的主接线图还是要设计院出的,如此当然要考虑高压上几面柜、低压几面柜了。
回复
9楼
“施工用电已经被供电局批下来了630KVA,让在电杆上安装一台柱开”,有没有说明用什么样的“柱开”,什么样的不能用?
下面系统图是供电局出的?
只630,为什么要“高供高计”?能不能“高供低计”?这关系到投入很大一笔钱!
回复
10楼
计量方式基本是地方供电局说了算。设计拿到供电方案答复单时,变压器容量、计量方式、进线通道都已确定了,所以没有再设计的余地;
另,向区管请教:当需要考虑配变重瓦斯跳闸、超温报警等功能时,是否一定要上高压进线柜?我理解:该脱扣回路需并接到高压出线柜内负荷开关的操作回路上,总不能接到柱开上去吧。
谢谢!
回复
11楼
不是很了解,学习中
回复
12楼
既然是箱变就不用其他配置了吧。是指箱变本身的配置?