励磁脱扣器和分励脱扣器有什么区别,实际工程中各自在什么情况下有
励磁脱扣器和分励脱扣器有什么区别,实际工程中各自在什么情况下有
2楼
没听说“励磁脱扣器”
回复
3楼
这帖子沉了五年了啊
回复
4楼
低压断路器中,一般都是“复合脱扣”的(代号330或3300),指短路保护的“电磁脱扣”和“过载保护的热脱扣”,这两个都是低压断路器的“自动保护功能”,以前叫自动开关,没这二个保护,就变成隔离开关了。
分励脱扣和失压脱扣,是二个反逻辑关系的脱扣装置,各有一个电磁(铁)线圈,分励脱扣是线圈得电时,动铁芯推动脱扣机构而跳闸;失压脱扣是线圈失电时,动铁芯拉不住弹簧机构,弹簧机构推动脱扣机构而跳闸。
失压脱扣大家都知道,分励脱扣楼主可能不太清楚,实际是远控跳闸接点控制分励线圈。
回复
5楼
区管解释得真清楚,对器件的了解这么透彻
回复
6楼
区管威武霸气。
回复
7楼
那么有请区管解释下分闸线圈与分励脱扣器的区别。。。
回复
8楼
分闸线圈与分励脱扣器的区别:
分闸线圈是高压(6KV及以上)断路器上的一个部件,在使用中正常分闸都是让分闸线圈得电,电磁机构让断路器分闸的。当然,高压断路器也有手动(机械)分闸机构,这是在特殊情况下强行分闸而设置的。
分励脱扣器是低压(塑壳)断路器上的一个附件,一般是不装的,在有需要时专配的。用远控(分励脱扣)跳闸后,下次合闸前必须要把断路器操作手柄往下压,扣上脱扣器后才能合闸。
另外,低压框架式断路器与高压断路器类似,有专门的分闸线圈,其功能同高压断路器一样了,只是保护动作跳闸是靠保护模块接通分闸线圈而跳闸的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-28 11:19 编辑 ]
回复
9楼
区管的确霸气,解释的太透彻明了了。
回复
10楼
继续穷追不舍:
请问低压框架断路器的分闸线圈和分励脱扣器能同时配置吗?
高压负荷开关电动操作时,分闸线圈和分励脱扣器能同时存在吗?
他们同时存在时是什么样的关系?
回复
11楼
小弟才疏学浅,今日得各路高人指点迷津,茅塞顿开!对电气的认识又上升到了一个新的高度!
回复