励磁脱扣器和分励脱扣器有什么区别,实际工程中各自在什么情况下有

励磁脱扣器和分励脱扣器有什么区别,实际工程中各自在什么情况下有
免费打赏
lingxuct
2012年05月31日 19:47:44
12楼
确实是“新能源”!110KV及以上电力系统,因有规定要求双套保护,断路器有二个分闸线圈,二套保护各自一套直至断路器的分闸线圈。

可低压断路器不一样,有分闸线圈,还装分励脱扣?一没有可装的位置,二是要问“新能源”,已有分闸线圈,为什么还想装“分励脱扣”?
回复
zhiwozuiwo
2012年05月31日 21:38:01
13楼
今天被施工单位骂了一通:低压空开我选的是3400的,说比普通3300的贵好几百,说没用。消防切负荷的时候还是会用到啊。辩不过。
顺便问下区管大人;非小区物业变,那种常规的公用电,没有明显细分,说要带消防负荷的情况下,是不是不必用3400的?

[ 本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-5-31 21:40 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年05月31日 23:09:55
14楼
回楼上:
我没做过民建,普通塑壳都用3300,无特殊需要不装附件,更不需要分励脱扣。
回复
shypower
2013年07月02日 17:13:56
15楼
看到一份图纸,所有的消防动力配电箱系统图(包括普通电梯系统图)上的断路器都标示了li这个字母,比如FTM2-160L/40/3/Ii ,这li是什么意思?
回复
wangang300
2014年05月15日 09:48:23
16楼
ccc___ 发表于 2012-5-28 11:16 分闸线圈与分励脱扣器的区别:分闸线圈是高压(6KV及以上)断路器上的一个部件,在使用中正常分闸都是让 …学习了!补充下:分闸线圈在1KV下低压断路器上也用,可以用来遥控断开断路器;分励脱扣器电压为额定电压Un的70%-110%(AC/DC)时分励脱扣器动作,它还配有一个辅助限位触头用于在分闸位置或脱扣器脱扣时切断电源。其他部分都赞同。
回复
小小丶小泷泽er
2016年07月11日 10:26:54
17楼
ccc___ 发表于 2012-5-25 16:29 低压断路器中,一般都是“复合脱扣”的(代号330或3300),指短路保护的“电磁脱扣”和“过载保护的热脱扣” …呼叫区管,想问,分励脱扣器中分励是什么意思???
回复
游乐儿123
2016年07月11日 12:01:11
18楼
回复
暖暖的水
2017年03月02日 09:49:28
19楼
ccc___ 发表于 2012-5-25 16:29 低压断路器中,一般都是“复合脱扣”的(代号330或3300),指短路保护的“电磁脱扣”和“过载保护的热脱扣” …学习了,刚使用,收藏了再去看资料管理,没看到收藏的内容
回复
langlang2017
2017年03月02日 10:09:04
20楼
还是区管 有水平:)