请教地下水池壁与地下室剪力墙的距离有什么要求,谢谢
请教地下水池壁与地下室剪力墙的距离有什么要求,谢谢
2楼
地下水池壁与地下室剪力墙的距离没有什么要求,地下水池壁与地下室剪力墙可以公壁。
回复
3楼
谢谢,现在我留了周边的距离是10CM,不过搞结构的同事说有要求的,他也说不清楚具体,你做个合壁的实例吗?
TO: LIANFP
回复
4楼
我搞过一个工程就是采用地下水池壁与地下室剪力墙可以公壁,中间未留距离。
回复
5楼
如是生活水池就不允许合壁,因为一:如合壁一旦出现滲水时,室外的地下水会滲入水池污染水质.二:生活水中含有氯离子,会渗入建筑本体结构对钢筋起腐蚀作用从而损害结构强度.
回复
6楼
楼上说得对,生活水池就不允许合壁,
回复
7楼
对于生活水池应留有不小于450毫米的检修距离。
回复
8楼
消防水池可以合壁,生活水池不可以合壁的原因不像ckf说的原因,主要是由于生活水池的室外变化,对剪力墙的侧壁压力不断变化,会造成剪力墙过早损坏,因此不能合壁。
回复
9楼
若满足不了450MM的检修要求(三面都只有100MM),实例是合用的,该如何处理?
回复
10楼
保持顶部450的空间。
回复
11楼
消防水池可以合壁,生活水池不可以合壁,需做成独立结构。按新规范,地下生活水池无管道部分距剪力墙不少于700mm,看看规范就找到答案。
回复