消喷泵房是否设柴油发电机
s11
s11 Lv.3
2004年03月09日 09:43:29
只看楼主

在设计自动喷淋水泵房时是否要设柴油发电机,哪为对电气规范熟悉的,可以说说吗?谢谢!

在设计自动喷淋水泵房时是否要设柴油发电机,哪为对电气规范熟悉的,可以说说吗?谢谢!
免费打赏
liangfp
2004年03月09日 10:20:41
2楼
按建规:
第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:

一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;

二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:

1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;

2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;

3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。

三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备
因此消喷泵房是否设柴油发电机应该整体考虑。
回复
zjf2002
2004年03月09日 10:32:51
3楼
可直接采用柴油机驱动的水泵!
回复
cxy1689
2004年03月09日 15:13:04
4楼
“柴油机驱动的水泵不能用于消防,原因是起启动不迅速" 是哪里说的?有依据吗?规范上明明规定达不到双电源时可用柴油机驱动的消防泵。也可以直接用柴油机驱动的消防泵。
回复
qja989
2004年03月09日 15:39:05
5楼
柴油机驱动的水泵能用于消防。
回复