10KV的避雷器用在6KV的线路上不会有什么问题吧?!HY5WS-17/50 Zno避雷器
10KV的避雷器用在6KV的线路上不会有什么问题吧?!
HY5WS-17/50 Zno避雷器
2楼
没有问题,但是失去了避雷作用,还不如不安。
回复
3楼
避雷器有个持续运行电压u1,还有个个额定电压u2(也叫交流参考电压),u1<u2,当u<u1时不会出现避雷器击穿放电,u>u2时保证能击穿放电,你说的6kv和10kv是u2,你的线路能多耐4kv电压吗?不到10kv,是不会放电的。
回复
4楼
这样没有用,还会误事,不可以的
回复
5楼
这样每用,还会误事
回复
6楼
6KV避雷器的最小动作值是10KV,而10KV的最小动作值是17KV。
6KV线路安装10KV避雷器起不了太大的防护要求!