各位成套的大虾们,请教最近供电部门重点查一些成套柜企业,没有相关柜型的型式试验报告厂家一律不能送电。但是这些厂家寄过来的型式试验报告,没一家格式是一样的,不知道怎么辨别,型式试验报告怎么样才叫完整的。还有个疑问GGD柜是不是额定电流只能在1000A~2500A,GCK最大到6300A呢?
各位成套的大虾们,请教
最近供电部门重点查一些成套柜企业,没有相关柜型的型式试验报告厂家一律不能送电。
但是这些厂家寄过来的型式试验报告,没一家格式是一样的,不知道怎么辨别,型式试验报告怎么样才叫完整的。
还有个疑问GGD柜是不是额定电流只能在1000A~2500A,GCK最大到6300A呢?
22楼
去过试验站的就知道试验有多假了。
回复
23楼
试验柜跟实际生产的完全是两回事!国内能做实验的高压方面是四个地方,北京电科院,沈高所,上海华通,还有西高所;低压的我仅知道在苏州,还有嘉兴,别的地方我就不清楚了!
回复
24楼
低压柜通过CCC认证就可以了,这个过程就包括了型式试验,只要查低压柜的CCC证书有效性就OK。GGD630A以下、630~1600A、1000~2500A,能到3150A。
高压柜看哪个试验站出的报告到他的网站上用报告编号一查就知道是否真假。
回复
25楼
回复
26楼
型式试验报告 不能自己做吧 老大
回复