各位成套的大虾们,请教最近供电部门重点查一些成套柜企业,没有相关柜型的型式试验报告厂家一律不能送电。但是这些厂家寄过来的型式试验报告,没一家格式是一样的,不知道怎么辨别,型式试验报告怎么样才叫完整的。还有个疑问GGD柜是不是额定电流只能在1000A~2500A,GCK最大到6300A呢?
各位成套的大虾们,请教
最近供电部门重点查一些成套柜企业,没有相关柜型的型式试验报告厂家一律不能送电。
但是这些厂家寄过来的型式试验报告,没一家格式是一样的,不知道怎么辨别,型式试验报告怎么样才叫完整的。
还有个疑问GGD柜是不是额定电流只能在1000A~2500A,GCK最大到6300A呢?
12楼
你可以打电话到作型式试验报告的质检所问问,就知道他的型式试验报告是真的还是假的
回复
13楼
真难辩别
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复
14楼
回复
15楼
我们现在就是不相信它提供的报告,但是不知道怎么辨别。。
打个比方我们这以前安装XGN15-12可以装隔离刀与断路器组合,但是据我所知没几个柜厂能提供出型式试验报告的。
所以就纠结了。。。
回复
16楼
一般分自己的出厂试验报告和第三方试验报告。
供电公司通电的时候要的是第三方试验报告吧。
一般是西安高压电器所出的
回复
17楼
要查证型式试验报告的真伪一般可以去该第三方检测机构的官网,上面会有地方给你查证的
现在国内也就着几家是被认证的,西高,北京,上海电气(原华通)
回复
18楼
西高所和沈高所的试验报告网上应该能查到名称和编号。
回复
19楼
楼主想知道的是低压的还是高压的哟?
低压的全国应该没几家啊,报告应该差不多,不会像高压那样乱,GGD也有大电流的,GCK也有小电流的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
20楼
就算有了型式试验报告,也不见得该开关柜就不出事故,试验柜跟实际生产的差很远的。
回复
21楼
高压这块目前没有统一的试验报告样式,也没有统一的认证。正规的是工厂所在地的经委组织评估加上相关的型式试验报告。
回复