风冷喷油螺杆空压机,160KW,星三角启动,厂家推荐用2X(3X120+70)的电缆,但是按常规计算用一根3X120+70的多芯电缆就应该够了,为什么差这么多呢??

风冷喷油螺杆空压机,160KW,星三角启动,厂家推荐用2X(3X120+70)的电缆,但是按常规计算用一根3X120+70的
多芯电缆就应该够了,为什么差这么多呢??
免费打赏
rld0431
2006年10月09日 13:25:37
2楼
得选用150电缆,你选小了。厂家肯定弄错了