昨天,我公司的发电机完成了检修作业启动过程中,在并网前跳机。保护装置显示C相纵差保护动作。对配电柜内CT二次回路、发电机机端CT及主回路绝缘进行检查都未见异常,先后启动三次均失败。后来,发现在发电机未运行时,综保监控装置显示发电机侧C相仍存在差动电流!将该电流信号电线(保护装置端)拆除再装上依然显示有电流。将保护装置端、发电机机端都拆除再装上差动电流消失!! 据报,发电机盘车时,综保装置也有过纵差保护动作!当时并没有励磁。很奇怪,因为我们不是发电专业人员,是不是当时需要做的一些常规操作没有进行,什么消磁之类的,导致了这些后果? 或者是电磁兼容方面有问题?
将保护装置端、发电机机端都拆除再装上差动电流消失!!
据报,发电机盘车时,综保装置也有过纵差保护动作!当时并没有励磁。很奇怪,因为我们不是发电专业人员,是不是当时需要做的一些常规操作没有进行,什么消磁之类的,导致了这些后果? 或者是电磁兼容方面有问题?
2楼
没这方面的知识,学习了
回复
3楼
楼主所说的把电流信号线拆除再装上,是什么意思?
是不是只是检查线头有没有松动?如果是这个意思的话,可能是发电机机端CT的二次线接触不良,导致了差动电流的产生。
回复
4楼
回复
5楼
学习了。
回复
6楼
楼主所说把电流信号线解除啥意思?是不是直接把外部线拆了?感觉怎么是差动保护装置坏了啊?
回复
7楼
回复
8楼
我和人认为是CT二次线没有接紧造成,不然就是有干扰。是电流发生了漂移。大家探讨探讨不一定正确。
回复
9楼
"发现在发电机未运行时,综保监控装置显示发电机侧C相仍存在差动电流!"这时候的电流从哪来的,楼主把C相或三相的电流输入端接线都拆除,看还有没有电流,还有就是保护装置自身的问题,内部采集电路发生了故障或漂移。要不就是互感器外部有强交变磁场的干扰,感应出的电流,这个可能性很小
回复
10楼
ct 铁心接地了没 ct接地有可能不好 ct电缆屏蔽层接地可能不好
回复
11楼
我个人认为就是综保装置出问题了