昨天,我公司的发电机完成了检修作业启动过程中,在并网前跳机。保护装置显示C相纵差保护动作。对配电柜内CT二次回路、发电机机端CT及主回路绝缘进行检查都未见异常,先后启动三次均失败。后来,发现在发电机未运行时,综保监控装置显示发电机侧C相仍存在差动电流!将该电流信号电线(保护装置端)拆除再装上依然显示有电流。将保护装置端、发电机机端都拆除再装上差动电流消失!! 据报,发电机盘车时,综保装置也有过纵差保护动作!当时并没有励磁。很奇怪,因为我们不是发电专业人员,是不是当时需要做的一些常规操作没有进行,什么消磁之类的,导致了这些后果? 或者是电磁兼容方面有问题?
将保护装置端、发电机机端都拆除再装上差动电流消失!!
据报,发电机盘车时,综保装置也有过纵差保护动作!当时并没有励磁。很奇怪,因为我们不是发电专业人员,是不是当时需要做的一些常规操作没有进行,什么消磁之类的,导致了这些后果? 或者是电磁兼容方面有问题?
12楼
学习 学习~
回复
13楼
学习了,楼主辛苦了
回复
14楼
我们公司有专业的励磁系统
回复
15楼
确实很奇怪,持续关注中
我想一定是有原因的
我个人认为,先从保护装置查起,可以对装置实验,然后从二次回路查,是不是接地的问题,极性的问题,最后考虑电缆的屏蔽及干扰的问题
回复
16楼
长知识了 ~~
回复
17楼
从经验上看,保护动作跳开有差流是正常的,没有差流才不动作。先不拆线,看看能不能复归?如果能复归,说明发电机停机后就没有差流过来,如果不能复归,那么切断保护装置的电源过1分钟后加电源看有不是电流,能不能复归,那么还是有电流过来。这个电流应该是发电机突然停机后一时没有完全消磁流。
回复
18楼
就是将发电机CT连综保装置的信号电缆,在综保装置端子上拿出,再接上综保装置依然显示有差动电流。将该信号电缆的综保两端都拿出,再恢复,电流就消失了!
回复
19楼
发电机都停了一个星期了!奇怪啊!最近总是发生这些没头没脑的事情,得去拜拜佛了!
回复
20楼
发电机CT端子接触不良会有差动电流?可是当时并没有励磁啊~主回路中肯定没有电流,CT怎么会感应出电流呢?