百货商店营业厅人员密度估算指标如何确定
zj1971
zj1971 Lv.3
2006年10月09日 10:42:08
来自于中央空调
只看楼主

按照《技术措施》商店人员密度指标1.0~1.2人/平米(首层),我的疑问是:面积如何取用,是按照空调面积,还是建筑面积,要不要扣除货架占地面积?如需扣除,怎样估算其比例?因商场人员负荷是主要部分,所以人数的选取很关键。如不扣除货物面积,算出的人数惊人,难道商场业绩好得每天都像店庆?请各位同行共同探讨,希望给个合理可行的好办法,多谢!

按照《技术措施》商店人员密度指标1.0~1.2人/平米(首层),我的疑问是:面积如何取用,是按照空调面积,还是建筑面积,要不要扣除货架占地面积?如需扣除,怎样估算其比例?因商场人员负荷是主要部分,所以人数的选取很关键。如不扣除货物面积,算出的人数惊人,难道商场业绩好得每天都像店庆?
请各位同行共同探讨,希望给个合理可行的好办法,多谢!
免费打赏
coolheating
2006年10月09日 11:11:22
2楼
呵呵,相关不是有本商场空调设计的,不知里面有没有相关内容,楼主可去看看
回复
lsy207207
2006年10月12日 11:01:41
3楼

建议你看一下《公共建筑节能设计标准》,对你会有所帮助。
回复
ytwrb668
2007年10月22日 22:07:02
4楼
我也有像楼主一样的感慨阿,现在还是犯晕呢
回复
wgj1207
2007年10月30日 23:17:12
5楼

我的感觉应该是建筑面积.毕竟那应该是根据经验得出来的.
回复
zhangjianfeng25
2007年10月31日 09:49:47
6楼
按照建筑面积,如果按照空调面积,那简直太大了
回复
xuke854
2007年10月31日 10:46:03
7楼

这位朋友刚好说反了,如果按照空调面积计算人数,则要小,而按建筑面积计算人数则大。
我来提点建议,我公司最近正在造两个大型的家具商场,拿其中一个举例:
商场共五层,每层建筑面积15000M2,全为家具专场。据我们老板多年的经验来说,这个商场最大时刻人数估计在2000人左右。具体是这样估算的:全商场共350个摊位,按每个摊位有3个工作人员来算,则工作人员数为1050人;按每个摊位最大时刻平均有2个顾客光临来算,则顾客人数为700;两者合计为1750人,再考虑到流动顾客,则基本总数可能在2000人。
而之前设计院计算负荷的时候,每层取1600人,五层共8000人。我们老板觉得人数过多,因此二次修改负荷计算时,人数取了5000人,算是保守算法吧。
对于楼主提出的百货商店而言,人员密度肯定比家具类商场要大得多,就拿苏州几个大型卖场而言,高峰时期是人挤人,收银台处排了很长的队,各个货架区及走道区也是人挨人。我总结了一下,感觉人员密度大概在0.3人/M2.(空调面积,不含货架)。
回复
xuke854
2007年10月31日 10:56:01
8楼
另外,现在好多大型卖场一进入给人的感觉就是很闷,原因就是新风量不够,室内空气流通不好。究其原因,可能有以下几方面:
1、设计时人员考虑过少,导致新风量不足。
2、人均新风量取值过小,导致新风量满足不了要求。
3、选择设备时冷量与计算值基本相符,而设备风量满足不了商场换气次数的要求。
回复
blackeye
2007年10月31日 17:06:40
9楼
6楼朋友的话并没有反啊,我觉得7楼大概理解有误。

7楼提的家具卖场的资料挺不错。家具卖场确实人流量很小,越高档人越少。本人五一期间去本地某家具市场,规模档次类似于7楼的例子,感觉每个门店有2-3个工作人员、同时有1-3拨顾客逗留,按顾客是夫妻俩这种常见情况,则顾客人数是4-6人。统计时还应加上少数停留在大堂、过道的顾客、收银人员、保安。但是如果真按这个人数计算新风量,肯定小了,最好把人数和人均新风量都适当放大。

我也说说普通百货商场:
1)大部分商场设计都按建筑面积估算人数,因为设计阶段不大可能掌握货架的占地面积。
2)国家规范提到商场人员密度的地方:《公共建筑节能设计标准》附录B中取值为0.33人/m2,这个取值似乎过分强调节能,取值偏低。《建筑设计防火规范》5.3.17条给出了商场疏散人数:一二层取0.85人/m2,三层0.77,四层以上0.6。这个取值还比较靠谱。
3)实际取值时应该根据城市规模、商场档次、地段来调整。譬如说,一层取0.5-1.0人/m2,高楼层取0.4-0.6人/m2。精品商场取低值,大众化的商场取高值,某些品牌连锁超市也宜取高值。
回复
blackeye
2007年11月01日 11:11:11
10楼

我自己再补充几句话:

以前的技术措施、工程实例里面,有不少商场一层按1.0-1.2人/m2设计,甚至有取1.5人/m2的,那是因为老规范的新风标准很低,人均新风量只要大于8.5m3/h就可以。但是现在的暖通空调规范和公共建筑节能设计标准,都把商场新风量提高到20m3/h,因此人员密度必须适当降低,才能选出符合实际的空调机。所以我认为商场人员密度最好别超过0.8人/m2。
回复
hubeixp
2007年11月01日 16:05:35
11楼
学习了
回复

相关推荐