锅炉水压试验:锅炉水压试验范围包括有锅筒、联箱、对流管束、水冷壁管、过热器、锅炉本体范围内管道及阀门等,但不包括安全阀。1、准备工作。将上下锅筒内清理干净,对升降管、水冷壁管进行通球试验;封闭人孔、手孔;拆下安全阀并以盲板堵住。每台锅炉装压力表两块,打开锅炉上的主汽阀(做排气阀用),关闭排污阀,将锅炉、手压泵、管道与水源连接。2、试验压力锅炉本体<0.6MPa时,1.5P且不小于0.2MPa;0.6~1.2MPa时,P+0.3;>1.2时,1.25P。

用清洁水,环境温度不低于5℃,水温一般15~40℃,特殊情况,允许在室温低于5℃但高于-5℃进行试验,但此时要使用热水,水温不宜超过60℃,并采取必要的防冻措施。
4、试验过程。打开注水阀,想锅炉内注水加满,空气排净后关闭放气阀和注水阀,用手压泵慢慢加压至0.3~0.4MPa时,进行检查一次,必要时拧紧人孔、手孔和法兰螺栓。当升至工作压力时暂停,检查各胀口、焊口有无漏水,然后继续升压至试验压力,保持5min,回降至共组压力,进行全面检查,以不漏水为合格。
对于洇水和水印的胀口,可不补胀,漏水口补胀,但补胀次数不得超过两次,且胀管率在允许的范围内。
水压试验后,应将水全部放净,不得使锅筒、过热器、省煤器等内部积水,以防冬季冻裂。