请教——围垦区支架现浇箱梁施工地基处理方法
xiehoujiangnan
2012年03月19日 13:48:32
来自于桥梁工程
只看楼主

围垦区吹填后,计划用满堂支架进行现浇箱梁施工,跨径40米,请教各位大侠,如何进行地基处理,以及在支架预压过程中,如何控制沉降观测。

围垦区吹填后,计划用满堂支架进行现浇箱梁施工,跨径40米,请教各位大侠,如何进行地基处理,以及在支架预压过程中,如何控制沉降观测。
免费打赏
旭日东升
2012年03月19日 14:31:54
2楼

这是个综合考虑的问题,我给你一些建议。
1、支架的选择:选择好了就以这个进行设计(最好选择脚手架钢管,因为这个可以任意调节间距,标准的就难点);
2、地基处理:围垦区不要以为承载力会低,沉降会很大,要看围垦了多久;
3、尽量降低支架地面水位(周围排水沟可以考虑深点);
4、当地面通过硬化后,可以通过计算,确定现浇单位面积上最大荷载有多大(混凝土考虑分两次浇筑);
5、支撑杆在设计时考虑保守点(一般考虑沉降时,设计容许荷载有实际荷载的2倍);
6、地基沉降是个缓变过程,计算不要考虑很长的持续时间,一般三天就够了(因为混凝土浇筑后,三天肯定能达到自身承受强度),这对计算有利;
7、注重地基版块效应;因为地基沉降不是发生在某点,而是整体盆式变形。所以不要忽视地基硬化的混凝土强度(抗折强度);
8、承载力局部预压试验:估计你的40米箱梁分配到单位面积上的最重压力不会超过8吨/平方米,你可以采取路基用压路机做试验,一般18吨压路机接触地面面积不到1个平方米,用精确测量来观测压路机开上去之前和开上去之后的标高变化情况。如果这个地基变形在1毫米左右,可以大胆操作。这是个初步检验,但这个检验是让你绝对放心。(05年本人在某软基地区这样做过)。
回复
xiehoujiangnan
2012年03月19日 15:23:12
3楼
谢谢斑竹,受教了。
回复
tfhwww
2012年03月26日 10:52:37
4楼
这个答复确实很强了!还要有预压呢!
回复
chenyuhaichenyuhai
2012年03月26日 11:03:44
5楼
重点做好以下几个工作:
1.地基处理前在支架外围做好排水工作,可以采用深井降水和明排水相结合的方式 2.地基整平过程中挖除泥浆等含水量较大的非适用性填料,并做好排水横坡,能采用碾压的最好碾压,检测相应的压实度,有条件的话; 3 做好支架的设计,包括地坪的硬化设计,支架本身的结构设计 预压设计,沉降观测控制参数的详细设计
回复