12楼
现场保温做的不太专业,保温的接缝处不应该用胶带粘,直接用胶粘接缝处不明显,效果更漂亮
回复
13楼
用胶粘是不行的,粘不住根本就,可以缠压延膜或者包彩钢板
回复
14楼
我觉得软接头的安装位置不对,水平安装,在主机的冷冻水 冷却水进出口水平安装。水泵的进出水口安装
回复
15楼
管理不当,交叉施工的通病!
回复
16楼
一般,保温做的一般。还有点脏。
回复
17楼
不符合规范的地方太多了
属于三流施工水平 有待很大提高
1.蝶阀不能与过滤器和 止回阀 橡胶软管等直接连接 应加装法兰短管
2.阀门 应该一起保温
3.支吊架的安装 应参考国标图集
4.管路弯处应用弯头 而不是开三通
回复
18楼
水流量开关安装位置离弯头太近了,会影响效果的
回复
19楼
抢工期啊!!!!!
回复
20楼
感觉保温做的不好,用胶带不美观。另外,线槽下直接开洞接管连水泵,好像没做保护,建议线槽侧面开洞走管,做好线缆防护。
回复
21楼