我公司的施工现场照片,请多指教

我公司的施工现场照片,请多指教

IMG_1822.JPG


IMG_1823.JPG


IMG_1824.JPG


IMG_1825.JPG


IMG_1826.JPG


IMG_1827.JPG


IMG_1828.JPG


IMG_1829.JPG


IMG_1830.JPG


IMG_1831.JPG


IMG_1832.JPG


IMG_1833.JPG


IMG_1834.JPG


IMG_1835.JPG


IMG_1836.JPG


IMG_1837.JPG


IMG_1838.JPG


IMG_1839.JPG


IMG_1840.JPG

免费打赏
ll305191828
2012年03月20日 10:09:01
12楼
现场保温做的不太专业,保温的接缝处不应该用胶带粘,直接用胶粘接缝处不明显,效果更漂亮
回复
chachababy
2012年03月20日 10:49:27
13楼
用胶粘是不行的,粘不住根本就,可以缠压延膜或者包彩钢板
回复
huanglian1204
2012年03月20日 11:41:42
14楼
我觉得软接头的安装位置不对,水平安装,在主机的冷冻水 冷却水进出口水平安装。水泵的进出水口安装
回复
zjwj3gsfcl
2012年03月20日 11:55:20
15楼
管理不当,交叉施工的通病!
回复
5021348mb
2012年03月20日 16:56:10
16楼
一般,保温做的一般。还有点脏。
回复
宝贝佳林
2012年03月20日 18:21:45
17楼
不符合规范的地方太多了
属于三流施工水平 有待很大提高
1.蝶阀不能与过滤器和 止回阀 橡胶软管等直接连接 应加装法兰短管
2.阀门 应该一起保温
3.支吊架的安装 应参考国标图集
4.管路弯处应用弯头 而不是开三通
回复
kongtiao55
2012年03月21日 11:11:39
18楼
水流量开关安装位置离弯头太近了,会影响效果的
回复
vagrant1688
2012年03月21日 11:17:11
19楼
抢工期啊!!!!!
回复
gaoshuangfei
2012年03月21日 15:35:03
20楼
感觉保温做的不好,用胶带不美观。另外,线槽下直接开洞接管连水泵,好像没做保护,建议线槽侧面开洞走管,做好线缆防护。
回复
tsn476148079
2012年03月21日 18:18:37
21楼